医院建筑之间的连廊必须采用单跨结构吗?
terence
terence Lv.12
2016年03月25日 11:23:17
只看楼主

如题,医院领导让单位设计院设计医院间的连廊,按《抗规》第6章要求,医院是属乙类建筑,不应采用单跨结构,需至少3柱2跨。可医院院长不同意,还指出以前它们医院都是单跨的,让我们照样子设计出图,如下显示。这怎么办,哪位高手,不吝赐教多谢了

如题,医院领导让单位设计院设计医院间的连廊,按《抗规》第6章要求,医院是属乙类建筑,不应采用单跨结构,需至少3柱2跨。可医院院长不同意,还指出以前它们医院都是单跨的,让我们照样子设计出图,如下显示。
这怎么办,哪位高手,不吝赐教多谢了
免费打赏
骑木桶的飞人
2016年03月25日 11:29:29
2楼
那也是以前了。
回复
偷地雷的
2016年03月25日 14:55:34
3楼
用钢构的吧,两端做砼包钢的柱子脱离主体结构,大单跨,23m没问题,就是构件吓人。
要是做轻钢的,铰接加钢缆拉结了。哎~~~~不好弄啊,看你自己选择了。
回复
hyp1962
2016年03月26日 23:00:00
4楼
对于医院或者学校等乙类建筑中的单跨框架结构问题,在论坛里已经有很多帖子了,可以搜索一下。
回复
cc97939793
2016年03月27日 00:06:43
5楼
看着办吧,还是安全问题
回复
chenxiaojian88
2016年03月27日 08:41:06
6楼
做钢结构的
回复
hyp1962
2016年03月27日 16:45:45
7楼
对于单跨框架结构,无论采用混凝土结构还是钢结构都是抗震规范所限制使用的。但对于连廊类建筑采用单跨框架结构只有有适当的措施进行加强就可以的。
回复
一仰化碳
2016年03月27日 19:16:59
8楼
这种可以做的,最好先和审图专家沟通一下
回复
steelstspkpm
2016年03月27日 19:37:33
9楼
最好做空间桁架,已经很成熟了
回复
chrong77
2016年03月28日 11:16:05
11楼
和 主体结构脱开后连廊就不属于乙类,看你设防烈度,6度可以做
回复
设计小兵
2016年03月28日 11:38:33
12楼
图片中框架作用较弱,无中间高度梁拉结