这几种断路器有什么区别?????
bestzqfeng
bestzqfeng Lv.6
2016年03月25日 09:34:06
只看楼主

1.普通的1p断路器和1p+n区别 断开时n相是否断开? 2.漏电断路器有的是有的是1p+漏电模块 还有2p加漏电模块 有什么区别 断开时n是否断开 我以前用的漏电断路器测试n是不断开的3.对应图片我不知道我叫得型号对不对 有的说只有漏电才有1p+n 那普通的断路器带n的叫什么呢

1.普通的1p断路器和1p+n区别 断开时n相是否断开?
2.漏电断路器有的是有的是1p+漏电模块 还有2p加漏电模块 有什么区别 断开时n是否断开 我以前用的漏电断路器测试n是不断开的
3.对应图片我不知道我叫得型号对不对 有的说只有漏电才有1p+n 那普通的断路器带n的叫什么呢

图1.jpg


图2.gif


图3.jpg


图4.jpg

lingxuct
2016年03月25日 10:48:53
2楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-25 11:06 编辑

1、1P是空开,1P+N是漏电开关。

2、1P+漏电模块和1P+N是同样功能的漏电开关,N都不断开。

3、2P带漏电的二个P都能断开(一般都接N线,就是N线能断开的)。

4、不明白“普通断路器带N”的意思,图片上没有?

5、第二张图片是西门子小型漏电开关,试验按钮在分闸时被挡住(合闸后能看到黑色的“——”)。

si.gif
回复
风平浪静02
2016年03月25日 11:00:13
3楼
断N不是确保负荷与电源彻底分断嘛。
回复
大同00
2016年03月25日 11:22:39
4楼
1、1P:仅一对输入输出端子;1P+N:2对输入输出端子,N不带保护,有的产品LN同时通断,部分产品N不断。
2、1P+漏电模块:N不带保护且不断;2P+漏电模块:LN均带保护且同时通断。
3、普通微断可以有1P+N。
回复
a396673967
2016年03月25日 11:23:59
5楼
楼上正解:)
回复
lyf830619
2016年03月25日 11:32:51
6楼
目前来说1P+N断路器不同厂商生产的断路器有的能断N有的不能断N,要看具体的样本或者咨询厂商才能明白
回复
niziqian007
2016年03月25日 11:53:52
7楼
ccc___ 发表于 2016-3-25 10:48 1、1P是空开,1P+N是漏电开关。2、1P+漏电模块和1P+N是同样功能的漏电开关,N都不断开。第二张图片不是西门子小型漏电开关,是施耐德。
回复
风平浪静02
2016年03月25日 13:47:59
8楼
楼上很正确。

1P+N能够断N一定是山寨产品,2P不能断N也是山寨产品。1P+N与2P是有本质的区别的。
回复
xiamuzhixin
2016年03月25日 14:11:02
9楼
1P+N有断N的,也有不断N的。

论坛里以前有很多这类帖子,例如 http://bbs.co188.com/thread-9056579-1-1.html
回复
tieyunchu
2016年03月25日 16:16:21
10楼
ccc___ 发表于 2016-3-25 10:48 1、1P是空开,1P+N是漏电开关。2、1P+漏电模块和1P+N是同样功能的漏电开关,N都不断开。明明写的实耐滴,却偏说是西门子
回复
beida_energy
2016年03月25日 17:19:34
11楼
大同00 发表于 2016-3-25 11:22 1、1P:仅一对输入输出端子;1P+N:2对输入输出端子,N不带保护,有的产品LN同时通断,部分产品N不断。2、 …一般,1P+N的断路器,N都是断开的,但没有保护。如果设计成N没有断点,这个1P+N没有意义。比如,图中那个施耐德的单模1P+N,P是有保护而且有隔离功能,但是N就是个断点。1P+N的漏电断路器,N不带保护也不准确,漏电断路器,N极漏电,也跳。所以,至少有漏电保护。因为说到了漏电断路器,漏电保护就是主要保护。
回复

相关推荐

APP内打开