1.普通的1p断路器和1p+n区别 断开时n相是否断开? 2.漏电断路器有的是有的是1p+漏电模块 还有2p加漏电模块 有什么区别 断开时n是否断开 我以前用的漏电断路器测试n是不断开的3.对应图片我不知道我叫得型号对不对 有的说只有漏电才有1p+n 那普通的断路器带n的叫什么呢
1.普通的1p断路器和1p+n区别 断开时n相是否断开?
2.漏电断路器有的是有的是1p+漏电模块 还有2p加漏电模块 有什么区别 断开时n是否断开 我以前用的漏电断路器测试n是不断开的
3.对应图片我不知道我叫得型号对不对 有的说只有漏电才有1p+n 那普通的断路器带n的叫什么呢
12楼
风平浪静02 发表于 2016-3-25 13:47 楼上很正确。1P+N能够断N一定是山寨产品,2P不能断N也是山寨产品。1P+N与2P是有本质的区别的。1P+N能够断N一定是山寨产品这话有点绝对了!图2施耐德的单模开关,就是1P+N的,但是很明显,其N极可以断开,只是没有保护和隔离功能。
回复
13楼
beida_energy 发表于 2016-3-25 17:19 一般,1P+N的断路器,N都是断开的,但没有保护。如果设计成N没有断点,这个1P+N没有意义。比如,图中那 …1P+N有N不断的产品。此处所说的无保护是指无过载和短路保护。漏电保护是指接入开关的所有线路的剩余电流达到一定值时断路器跳闸,与N极是否通断无关。
回复
14楼
大同00 发表于 2016-3-25 18:23 1P+N有N不断的产品。此处所说的无保护是指无过载和短路保护。漏电保护是指接入开关的所有线路的剩余电流 …我之前说过了,如果1P+N的断路器,N极无断点,设计这样的开关何用?所以,N极可以没有短路或者过载保护,但是一定是可以断开的。“指无过载和短路保护”!这样说就没有错了!刚刚是看到你说漏电断路器的时候说的N极无保护,说到漏电断路器的时候,必须强调对N导体的漏电保护。
回复
16楼
回复
17楼
楼上更全面!
回复
18楼
谢谢了,学习了,赞了
回复
19楼
回复
20楼
学习学习学习
回复
21楼
学习了!!!!!!!!!!!!!!!!!
回复