屋面可否使用聚苯板填充的钢桁架轻型复合板?
hhh8992
hhh8992 Lv.14
2016年03月25日 09:10:54
来自于建筑问答
只看楼主

规范5.1.5 一、二级耐火等级建筑的屋面板应采用不燃材料。 现结构专业选用了“钢 桁 架 轻 型 复 合 板”,钢桁架 轻型复合板是以内部纵、横向的钢桁架作为主要受力 构件,内部采用保温、隔热、隔音的轻质材料模塑聚苯板填充,上、下采用硫铝酸盐水泥面层(含纤维布及钢筋网)组合而成的构件。耐火极限为1.5小时。请问这种板是否合乎规范要求?我认为 板中的EPS只是起保温作用,相当于我们在屋面做的保温层,只不过钢桁架轻型复合板将其做在了板里面。我只要将板做好防火处理,比如外露钢部件刷上防火涂料等就行,不知大家可曾遇到过这种情况?有何看法?

2016年03月25日 13:23:48
2楼
规范5.1.5 条中的屋面板要采用不燃材料。
你所采用的屋面复合板,是一个建筑构件,其是不是A级,耐火极限多大,可以由权威检测机构出具试验报告的。可作为设计依据。
回复
fanghuocailiao
2016年03月30日 11:13:39
3楼
学习学习,增长知识。
回复
hyp1962
2016年04月06日 14:08:09
5楼
这种板好像是有耐火极限试验的,应该可以用的。
回复
tuji891205
2016年04月29日 10:22:16
6楼
建议用岩棉板或玻璃丝棉板
回复
大虾大虾
2016年10月20日 09:11:11
7楼
钢桁架轻型板