《防雷规范》高度超过45m,应该怎样做?
circlesquan
2016年03月23日 13:00:56
只看楼主

《防雷规范》,4.3.9条:高度超过45m 的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范第4.3.1 条的规定外,尚应符合下列规定:1 对水平突出外墙的物体,当滚球半径45m 球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。这个“向地面垂直下降”是什么样子?看了条文说面,还是不大懂,怎么判断球体下降时究竟会不会碰到E点?

《防雷规范》,4.3.9条:高度超过45m 的建筑物,除屋顶的外部防雷装置应符合本规范第4.3.1 条的规定外,尚应符合下列规定:1 对水平突出外墙的物体,当滚球半径45m 球体从屋顶周边接闪带外向地面垂直下降接触到突出外墙的物体时,应采取相应的防雷措施。

这个“向地面垂直下降”是什么样子?

看了条文说面,还是不大懂,怎么判断球体下降时究竟会不会碰到E点?

QQ截图20160323130143.jpg




QQ截图20160323130143.jpg

fitman
2016年03月25日 09:16:57
2楼
这是规范对滚球理论的一个补充和限制。
防雷的滚球法比折线法有更强的理论指导性,但有一个很致命的缺点,就是当接闪器高于滚球半径时,接闪器失效(这与实际观察是不符的)。这时就会有一个侧击问题,也就是滚球可以从侧面,甚至于从侧下部向上闪击建筑物,按这理论,我们必须把建筑物整体包起来。实际的情况是上述现象基本观察不到,因此规范在这里就设定滚球只会垂直落下(理论上应是随机运行的),从而只有突出物才会有机会受到雷击,也就是这些东西才要保护。
回复
xiamuzhixin
2016年03月25日 09:41:56
3楼
俄罗斯方块玩过吧?无数个圆圈垂直落下来,能砸到的,都需要被保护。
回复
lingxuct
2016年03月25日 10:38:17
4楼
个人理解: 以前好象是用30米半径计算的?

通俗地讲,多少米为半径,就是雷电击穿的距离。

被击穿的点上是避雷装置,是设计的目的!

三点定圆,有了半径(30米或现在说的45米),再找二个点,就可以定一个圆了。(注意:圆心是雷电向圆弧电击的起源点)

画了这个圆以后,在半径范围内的失去(圆弧上二点的)保护,半径外的都在(圆弧上各点的)保护范围。

回复