天正喷淋计算的问题
herrsam
herrsam Lv.4
2016年03月21日 13:05:59
只看楼主

天正的喷淋计算,计算时管线的高差关系不能体现出来。比如loft公寓,上下层的连管计算只计算了管长,缺没有加上高程差。造成此类项目的喷淋计算不准确:(

天正的喷淋计算,计算时管线的高差关系不能体现出来。比如loft公寓,上下层的连管计算只计算了管长,缺没有加上高程差。造成此类项目的喷淋计算不准确:(
免费打赏
曹雨田
2016年03月21日 13:39:23
2楼
可以计算啊 你只要确保他们在同一管网中就行(可以在三维视图下连接),如果只是两个单独的平面图当然不可能计算出高差,另外高差是直接计算入“损失”的,只有在计算书中最后,才会显示管网系统共计多少高差压力。
回复
herrsam
2016年03月22日 11:46:50
3楼
我不是三维图,但是管道的标高都设定了,连管也准确,用上下翻管连起来的。看了一下计算表,立管管段只计入了沿程和局部损失,但没有计算高差。
回复
曹雨田
2016年03月23日 09:31:49
4楼
计算表中只有损失一项,我上边说过了啊,高差损失是直接计算入损失的。
回复
herrsam
2016年03月24日 08:43:48
5楼
我从上往下的喷淋走管,高差2.7米,损失有3米多?损失和水平2.7米的管长差不多,感觉是只计算了管长,没计算高差。
回复
曹雨田
2016年03月24日 09:14:32
6楼
把计算的那部分截屏来看一下。损失=(管道长度+管件当量长度)*水力坡降+高差
回复
herrsam
2016年03月25日 13:12:32
7楼
计算表里没有高差项
回复
denis009
2016年03月27日 22:52:28
8楼
同问~
!!


回复

相关推荐