上部住宅+下部商业消防水量
raoysh
raoysh Lv.11
2016年03月19日 15:02:25
只看楼主

题目:有栋建筑(1~2F生鲜超市,3`17F住宅)每层面积900M2,总建筑高度52M,请问:室内外消防水量多少?答:建规5.4.10第3条,室外按公共建筑(1类)设计,室内根据各自建筑高度,分别按住宅与非住宅设计,故室外消火栓30L/S,室内消火栓15L/S;专家:错误。建筑专业定性一类高层公共建筑,应从严设按一类共建设计,室外30L/S,室内40L/S;且要求设计喷淋。现实中大家遇到是什么情况?怎样设计的?

题目:有栋建筑(1~2F生鲜超市,3`17F住宅)每层面积900M2,总建筑高度52M,
请问:室内外消防水量多少?
答:建规5.4.10第3条,室外按公共建筑(1类)设计,室内根据各自建筑高度,分别按住宅与非住宅设计,故室外消火栓30L/S,室内消火栓15L/S;
专家:错误。建筑专业定性一类高层公共建筑,应从严设按一类共建设计,室外30L/S,室内40L/S;且要求设计喷淋。
现实中大家遇到是什么情况?怎样设计的?
raoysh
2016年03月19日 15:06:21
2楼
补充下建筑专业是按照建规5.4.10第3条设计的,室内根据各自建筑高度分别处理,建筑专家没异议;
回复
realme
2016年03月19日 16:16:57
3楼
室内根据各自建筑高度,分别按住宅与非住宅设计。这句话有个前提是两者间有合规范的防火阻隔,否则认定是整栋楼都是公建。所以专家的解释是合理的。
回复
raoysh
2016年03月20日 18:38:09
4楼
realme 发表于 2016-3-19 16:16 室内根据各自建筑高度,分别按住宅与非住宅设计。这句话有个前提是两者间有合规范的防火阻隔,否则认定是整 …有防火阻隔的,下部和上部疏散出口分别独立,建筑专业就按5.4.10第3条执行的
回复
liuchao7221
2016年03月21日 10:17:24
5楼
专家意见对,新的要求:建筑有不同功能的,按总体积套各功能,然后取最大值
回复
raoysh
2016年03月21日 12:57:20
6楼
liuchao7221 发表于 2016-3-21 10:17 专家意见对,新的要求:建筑有不同功能的,按总体积套各功能,然后取最大值你指的是《水消规》3.5.2小注第3条么?图示指的是综合楼啊,再说《建规》5.1.1条文解释明确“多种功能组合”不包含住宅和公共建筑组合的情况,商住情况按5.4.10执行呐。
回复
安穆明weibo
2016年03月22日 09:24:07
7楼
这个是个问题,我认为看底部火灾是否能影响到上部才决定是否增加。
回复
raoysh
2016年03月22日 13:03:04
8楼
安穆明weibo 发表于 2016-3-22 09:24 这个是个问题,我认为看底部火灾是否能影响到上部才决定是否增加。建规5.4.10条d第1.2条为强制性条文,就是为防止其他部位的火灾和烟气蔓延至住宅部分;所以才有第3条规定,很不理解水专家对此视而不见。
回复
老谭
2016年03月30日 08:41:20
12楼
你的答案是正确的
回复
cysd118
2016年03月30日 12:11:14
13楼
专家理解有误,你的做法是正确的
回复
raoysh
2016年03月30日 12:46:05
14楼
坐标云南,问了好几个专家都说我不对,错误一旦达成共识,那就正确的,看来规范执行也带有很强的地域性啊,不应该这样的。