请问这两种电缆有什么区别呢?各在什么情况下使用呢?施工现场一般用哪种比较好呢?另外如果用铝芯电缆用300的代替240的铜芯电缆可以吗?谢谢!
请问这两种电缆有什么区别呢?各在什么情况下使用呢?施工现场一般用哪种比较好呢?另外如果用铝芯电缆用300的代替240的铜芯电缆可以吗?谢谢!
2楼
YJV-4x240+1x120电缆代表一根电缆,内部5芯,4*240表示黄绿红三相及零线为240平方,
1*120代表其中120平方的为接地线
YJV-3x240+2x120电缆代表一根电缆,内部5芯,3*240表示黄绿红三相及零线为240平方,
2*120代表其中120平方的为N线,PEN线
回复
3楼
YJV4x240+120与YJV3x240+2x120与电缆的区别_
这个很清楚,后者的电缆中有一芯比前者的要细。后者或者使用上或使用负载比较均衡的供电回路,
前者可以使用在三相负载不是很均衡或需要有单相负载的场合,如照明...
回复
4楼
那施工现场选择那种比较好点呢?
回复
5楼
xyzpilot 发表于 2016-3-20 14:10 那施工现场选择那种比较好点呢?用4*240+1*120的没毛病,另外240的考虑是不是动力主电缆,也可采用4*240
回复
6楼
支持一下!!!!
回复
7楼
回复
8楼
王铜 发表于 2016-3-20 07:52 YJV-4x240+1x120电缆代表一根电缆,内部5芯,4*240表示黄绿红三相及零线为240平方,1*120代表其中120平方 …专业水准的回复,支持学习了!
回复
9楼
3+2 主要简单点说用在电动机上吧,,三相平衡 零线没电流 所以零线就用的只有相线一半粗的线
4+1主要用于三相不平衡的线路 也就是主要是单相 的线路, 比如楼层表柜进线就是4+1的
回复
10楼
二楼说的比较对
回复
11楼
王铜 发表于 2016-3-20 08:01 YJV4x240+120与YJV3x240+2x120与电缆的区别_ 这个很清楚,后者的电缆中有一芯比前者的要细。后者或者使用上 …解释很全面,学习了
回复