YJV4X240+120和YJV3X240+2X120电缆的区别?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2016年03月19日 13:00:42
只看楼主

请问这两种电缆有什么区别呢?各在什么情况下使用呢?施工现场一般用哪种比较好呢?另外如果用铝芯电缆用300的代替240的铜芯电缆可以吗?谢谢!

请问这两种电缆有什么区别呢?各在什么情况下使用呢?施工现场一般用哪种比较好呢?另外如果用铝芯电缆用300的代替240的铜芯电缆可以吗?谢谢!
免费打赏
xingbg
2016年07月07日 15:37:08
12楼
wqjkfi 发表于 2016-6-25 17:43 3+2 主要简单点说用在电动机上吧,,三相平衡 零线没电流 所以零线就用的只有相线一半粗的线4+1主要用于 …专业点评