比如工地的电表能承受的电流最大500A(互感器前),如果经常瞬时电流达到500A,电表会烧坏吗?
比如工地的电表能承受的电流最大500A(互感器前),如果经常瞬时电流达到500A,电表会烧坏吗?
2楼
是电能表还是互感器是500A的?500A的直接的电能表没见过,如果互感器是500/5的肯定是没问题的!
回复
3楼
不会。电流互感器在120%额定电流下还要保证误差准确。电能表一般采用1.5(6)A,在6A时必须保证计量误差准确。所以500A对互感器不是问题。5A对电能表也不是问题。短时耐冲击电流更大。
回复
4楼
500/5的互感器可以经常到500A!
如果小的互感器,比如,300/5,如果到了500A,肯定就饱和了,其结果是不能正常计量,比正常计量偏少,电费收不回来了,表的示值为最大。
回复
5楼
互感器是500/5的肯定是没问题的
回复
6楼
学习学习学习学习
回复
7楼
不能光说电流多大,要看互感器的变比,如果500/5,当然没有问题,别说短时间,长时间都正常。
回复