电表能承受瞬时电流多长时间呢?
xyzpilot
xyzpilot Lv.10
2016年03月19日 12:52:16
只看楼主

比如工地的电表能承受的电流最大500A(互感器前),如果经常瞬时电流达到500A,电表会烧坏吗?

比如工地的电表能承受的电流最大500A(互感器前),如果经常瞬时电流达到500A,电表会烧坏吗?
免费打赏
c168_com
2016年03月19日 12:57:48
2楼
是电能表还是互感器是500A的?500A的直接的电能表没见过,如果互感器是500/5的肯定是没问题的!
回复
风平浪静02
2016年03月19日 14:53:22
3楼
不会。电流互感器在120%额定电流下还要保证误差准确。电能表一般采用1.5(6)A,在6A时必须保证计量误差准确。所以500A对互感器不是问题。5A对电能表也不是问题。短时耐冲击电流更大。
回复
beida_energy
2016年03月19日 15:39:31
4楼
500/5的互感器可以经常到500A!
如果小的互感器,比如,300/5,如果到了500A,肯定就饱和了,其结果是不能正常计量,比正常计量偏少,电费收不回来了,表的示值为最大。
回复
北域尘埃
2016年04月07日 01:24:38
5楼
互感器是500/5的肯定是没问题的
回复
a396673967
2016年04月07日 09:25:22
6楼
学习学习学习学习
回复
hanzhg54
2016年04月07日 09:38:28
7楼
不能光说电流多大,要看互感器的变比,如果500/5,当然没有问题,别说短时间,长时间都正常。
回复

相关推荐