请教个预期接触电压的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2016年03月18日 15:51:36
只看楼主

请教图中用红色圈出的部分(即N线)为什么在计算预期接触电压时认为其断开,而非和PE线的阻抗构成并联关系?提前谢谢您的回复。

请教图中用红色圈出的部分(即N线)为什么在计算预期接触电压时认为其断开,而非和PE线的阻抗构成并联关系?提前谢谢您的回复。
免费打赏
beida_energy
2016年03月19日 15:55:22
2楼
因为设备外壳接的是PE导体,不是N导体,计算预期接触电压时认为N导体断开是因为设备外壳不跟N导体连接。
回复
北方郎
2016年03月19日 21:12:47
3楼
用电设备内阻远远大于PE导体电阻
回复
smartspring
2016年03月21日 12:52:35
4楼
北方郎 发表于 2016-3-19 21:12 用电设备内阻远远大于PE导体电阻 谢谢您的回复。明白了。:)
回复
niziqian007
2016年03月21日 17:53:15
5楼
我比较关心这个题的答案,提前谢谢楼主。
回复
smartspring
2016年03月21日 19:25:29
6楼
niziqian007 发表于 2016-3-21 17:53 我比较关心这个题的答案,提前谢谢楼主。 此题的参考答案为96V.:)
回复
congbohao
2016年03月22日 21:45:20
7楼
学习了,非常感谢楼主分享!!
回复
onlydia
2016年03月23日 14:39:20
8楼
为了简化计算。这样估算的接触电压高一些
回复
风平浪静02
2016年03月24日 10:34:09
9楼
呵呵,该命题可能有一些问题。

首先没有说清楚故障到底是接地,还是接外壳。如果按照示图是外壳,则PE与PEN回路电阻只有0.1Ω,相对于接地电阻 10∥4≈3Ω,可以忽略。故障电流很大,如果开关不能动作,则对地就是相线电阻0.1Ω与PE与PEN线电阻0.1Ω的分压,约110V。如果是直接接地,则电流与PE无关,电流经过大地与Ra,Rb并联返回电源,电阻大约3Ω 。电流在合成电阻两端产生压降,抬升PEN线对地电位。如果是96V电流也有32A哦。(此时 0.04Ω与10Ω的分压,相差悬殊予以忽略0.04Ω)

回复
smartspring
2016年03月24日 10:37:07
10楼
风平浪静02 发表于 2016-3-24 10:34 呵呵,该命题可能有一些问题。首先没有说清楚故障到底是接地,还是接外壳。如果按照示图是外壳,则PE与 … 谢谢您的回复。:)
回复
tieyunchu
2016年03月25日 20:12:28
11楼
这么幼稚的问题也有人提
回复

相关推荐