250kW的电动机用高压好还是用低压好?
fzh930@co163
2007年11月02日 17:16:27
只看楼主

请问专家:250kW的电动机用高压好还是用低压好?

请问专家:250kW的电动机用高压好还是用低压好?
免费打赏
slhz
2007年11月04日 17:28:30
12楼
不管用高压还是低压,还是要根据现场的情况而定,看现在适用于哪种了
回复
简单信
2007年11月04日 19:10:14
13楼
看你厂的实际情况而定
回复
hubinguoguo
2007年11月04日 19:38:59
14楼
250KW低压电机直接启动,启动电流可以达到2500A到3000A,太大了。如果变压器容量不够,会造成启动困难,甚至无法启动。要是电机带动设备启动力矩不大,可以采用降压启动或软启动器。如果要求启动力矩大,可以采用变频器或高压电机直接启动。最终采用那种措施要视现场的具体情况而定。
回复
jy187452
2007年11月04日 20:52:39
15楼
250KW大多数都用低压+软启动/变频的,如用高压大概要连续运行3年以上才能在节能方面见成效
经验之谈,没有计算依据的

总之考虑三点,一个设备安装运行成本,一个维护成本,一个稳定性要求
回复
jiangronghua
2007年11月04日 22:59:18
16楼
380V,250kW用高压。
660V,超过300kW用高压。
690V,超过350kW用高压。
以上只是一个大概的区分,没有严格的分界线。
用低压的好处是造价便宜。所以一般能用低压的就尽量不用高压。也有例外情况是如果变压器容量较小,为了这台电动机而将变压器容量扩大很多时就不一定合算。需要进行综合比较而定。
回复
cuizm123456
2007年11月04日 23:15:42
17楼
高压好 线细电流小不易发热 我们单位有这样的例子
回复
lcc88.happy
2007年11月05日 22:31:37
18楼
看你领导发话,我公司500kw的,还不是用380的
回复
james_caom
2007年11月06日 10:39:16
19楼


这位仁兄,你是不是记错了,如果没错,请问配多大的变压器,用什么电缆,电机从哪买的,电机型号?
回复
fzh930@co163
2007年11月08日 19:45:55
20楼
?
回复

相关推荐

APP内打开