请问专家:250kW的电动机用高压好还是用低压好?
请问专家:250kW的电动机用高压好还是用低压好?
2楼
660V及以上电压
回复
3楼
谢谢2楼的专家.听说国家发布了一个节能标准:250kW及以上的电动机按节能标准应采用高电压的电动机.若采用低电压应视为非节能型.不知对否?请指教.
回复
4楼
300kw以上用高压,300kw用低压。
回复
5楼
用高压,10KV或6KV
回复
6楼
380V,250kW用高压。
660V,超过300kW用高压。
690V,超过350kW用高压。
以上只是一个大概的区分,没有严格的分界线。
用低压的好处是造价便宜。所以一般能用低压的就尽量不用高压。也有例外情况是如果变压器容量较小,为了这台电动机而将变压器容量扩大很多时就不一定合算。需要进行综合比较而定。
回复
7楼
回复
8楼
用低压好,这样能节约成本.用高压节能不省钱有什么用啊?
回复
10楼
有全文吗?
回复
11楼
用高压对电机是初投资高,但对电缆是初投资低的;而且用高压也可以降低能量损失,节能的。还响应国家的号召,特别对节能降耗困难户来说,更要注意每一个细节。
回复