在GB50217 电力工程电缆设计规范中 附录E的公式是这样的在工业与民用配电设计手册 P212上公式是这样的两个公式,差了一个10倍,我平时计算都是按配三上做的,C值也是查的配三的表格。是否是规范上刊印错误呢?还是我自己理解有问题呢,这么严重的错误规范上不应该出现吧。。。。。请各位解惑一下
![](http://d.picphotos.baidu.com/album/s%3D1400%3Bq%3D90/sign=aa59d47269061d957946333c4bc431a0/ca1349540923dd5455160a22d609b3de9c824816.jpg)
在工业与民用配电设计手册 P212上公式是这样的
![](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
两个公式,差了一个10倍,我平时计算都是按配三上做的,C值也是查的配三的表格。是否是规范上刊印错误呢?还是我自己理解有问题呢,这么严重的错误规范上不应该出现吧。。。。。请各位解惑一下