房子被火烧了,现在检测结果出来楼板不合格,怎么加固?
co1458100914572
2016年03月16日 12:14:02
来自于建筑加固
只看楼主

大家好!首次进来请教大家,家里前段时间因为楼下着火被连带,后来做了危房检测,出来结果是楼板不合格,参见下图:各位大佬帮忙看看,想要请教的是:1、差异较大的标识处需要怎么的加固方式?如果不加固?后期影响会有多大?(住在上面还是有点担心)2、现在测出来的13.0的数值,对应的设计强度怎么换算过来是多大?(是C13吗)3、是不是因为取的点太少,所以上写数据对应的都是换算值的最小值?还请建筑界的大佬们有空的话帮忙给分析分析,外行先谢过!

大家好!
首次进来请教大家,家里前段时间因为楼下着火被连带,后来做了危房检测,出来结果是楼板不合格,参见下图:


各位大佬帮忙看看,想要请教的是:
1、差异较大的标识处需要怎么的加固方式?如果不加固?后期影响会有多大?(住在上面还是有点担心)
2、现在测出来的13.0的数值,对应的设计强度怎么换算过来是多大?(是C13吗)
3、是不是因为取的点太少,所以上写数据对应的都是换算值的最小值?

还请建筑界的大佬们有空的话帮忙给分析分析,外行先谢过!
免费打赏
xingye8860
2016年03月20日 13:43:37
32楼
数量不是很多,应该问题不大
回复
xingye8860
2016年03月21日 09:00:40
33楼
谢谢楼主的分享
回复
这次可以了
2016年03月21日 09:53:34
34楼
感谢楼主分享
回复
懒懒懒
2016年03月21日 11:13:17
35楼
最好与原设计单位取得联系,做整体考虑
回复
勿忘初心ljm
2016年03月21日 11:35:31
36楼
人直接在新风洞口下
回复
勿忘初心ljm
2016年03月21日 11:36:09
37楼
人直接在新风洞口下
回复
2521816
2016年03月21日 12:36:47
38楼
PKPM 说明书之JDJG讲解
回复
vbbo
2016年03月21日 16:43:30
39楼
要看你板的跨度,厚度,和使用荷载了,板砼有13Mpa,只要其里钢筋检测还能满足规范,就计算复核下钢筋够不够,