房子被火烧了,现在检测结果出来楼板不合格,怎么加固?
co1458100914572
2016年03月16日 12:14:02
来自于建筑加固
只看楼主

大家好!首次进来请教大家,家里前段时间因为楼下着火被连带,后来做了危房检测,出来结果是楼板不合格,参见下图:各位大佬帮忙看看,想要请教的是:1、差异较大的标识处需要怎么的加固方式?如果不加固?后期影响会有多大?(住在上面还是有点担心)2、现在测出来的13.0的数值,对应的设计强度怎么换算过来是多大?(是C13吗)3、是不是因为取的点太少,所以上写数据对应的都是换算值的最小值?还请建筑界的大佬们有空的话帮忙给分析分析,外行先谢过!

大家好!
首次进来请教大家,家里前段时间因为楼下着火被连带,后来做了危房检测,出来结果是楼板不合格,参见下图:


各位大佬帮忙看看,想要请教的是:
1、差异较大的标识处需要怎么的加固方式?如果不加固?后期影响会有多大?(住在上面还是有点担心)
2、现在测出来的13.0的数值,对应的设计强度怎么换算过来是多大?(是C13吗)
3、是不是因为取的点太少,所以上写数据对应的都是换算值的最小值?

还请建筑界的大佬们有空的话帮忙给分析分析,外行先谢过!
x1xqq
2016年03月16日 13:38:21
2楼
将检测报告送建筑质检站,听质检站的意见。
回复
co1458100914572
2016年03月16日 16:07:43
3楼
x1xqq 发表于 2016-3-16 13:38 将检测报告送建筑质检站,听质检站的意见。所说的质检站是个官方机构吗?
回复
co1458100914572
2016年03月16日 16:53:53
4楼
感谢论坛管理的提升,现在还是很迷茫,不知道针对这个结果接下来应该怎么做
回复
sub111
2016年03月17日 08:58:13
5楼
本帖最后由 sub111 于 2016-3-17 09:03 编辑

联系我,专业加固
QQ741099184
回复
wkzhao
2016年03月17日 09:31:06
6楼
不足楼板肯定是要加固的。方法多种,见砼加固规范。
回复
剑舞长锋
2016年03月17日 11:06:37
7楼
最好与原设计单位取得联系,做整体考虑
回复
qq_1458183744753
2016年03月17日 11:15:13
8楼
6666666666
回复
qq_1458183744753
2016年03月17日 11:24:11
9楼
6666666666666
回复
骑木桶的飞人
2016年03月17日 12:20:19
10楼
1、差异较大的标识处需要怎么的加固方式?如果不加固?后期影响会有多大?(住在上面还是有点担心)
答:加固肯定是要了,至于怎么样的加固方式先就近咨询,按当地情况考虑何种加固方式。至于不加固,因为只有一张表,没有更具体点的证据什么的,不好说不加固的情况。
2、现在测出来的13.0的数值,对应的设计强度怎么换算过来是多大?(是C13吗)
3、是不是因为取的点太少,所以上写数据对应的都是换算值的最小值?
2,3,答:不知道是怎么推测,至于推测强度小于最小值是否是除抗压强度外的其他指标很差,而接近c13。那么换算过来可能介于c10~c15。而且最好针对板6 和剪力墙2多取几组试验。
回复
co1458100914572
2016年03月17日 12:42:11
11楼
骑木桶的飞人 发表于 2016-3-17 12:20 1、差异较大的标识处需要怎么的加固方式?如果不加固?后期影响会有多大?(住在上面还是有点担心)答:加 …感谢详细的答复,已经在咨询加固方式了!后期都会一一进行记录反馈的,作为后来人的参考吧