固定冷却水系统是啥?为何计算在消防给水设计流量内?
目语
目语 Lv.2
2016年03月15日 13:29:05
只看楼主

固定冷却水系统是啥?为何计算在消防给水设计流量内?

固定冷却水系统是啥?为何计算在消防给水设计流量内?
免费打赏
zidane19882007
2016年03月15日 19:31:16
2楼
你这说的太模糊,固定冷却水系统由消防水泵,稳压泵,管网和喷淋组成。这个系统一般出现在石油石化工程内,可参考规范为《石油库规范》和《石油天然气工程防火规范》
至于你说的为何计算在消防给水设计流量内,没看懂什么意思。这个冷却水系统流量跟最大一次火灾冷却水用量有关,建议你好好阅读以上两本规范。
回复
目语
2016年03月21日 12:53:39
3楼
zidane19882007 发表于 2016-3-15 19:31 你这说的太模糊,固定冷却水系统由消防水泵,稳压泵,管网和喷淋组成。这个系统一般出现在石油石化工程内, …消防给水及消火栓系统技术规范,第九页,3.4.1条,貌似固定冷却水系统是水喷雾冷却系统,我是在做建筑,这是石油化工企业消防设计的内容吧
回复
zidane19882007
2016年03月21日 14:49:13
4楼
目语 发表于 2016-3-21 12:53 消防给水及消火栓系统技术规范,第九页,3.4.1条,貌似固定冷却水系统是水喷雾冷却系统,我是在做建筑,这 …水喷雾或水喷淋。。
回复
目语
2016年03月29日 13:30:17
5楼
zidane19882007 发表于 2016-3-21 14:49 水喷雾或水喷淋。。为何计算在消防给水设计流量内?
回复
storming212_j
2017年12月07日 15:52:25
6楼
GB 50974-2014 规范条文解释 3.4.2 讲的很清楚了。
回复

相关推荐

APP内打开