求教消防泵负荷等级和末端配电箱双回路问题
何家二少
2016年03月15日 10:43:19
只看楼主

最近做了个消防泵的项目,水专业提的室外用水量是25L,应该属于三级负荷,但是民规说消防用电应在末级设双电源切换(这条的前提是不是要求负荷等级为一、二级呢?)

最近做了个消防泵的项目,水专业提的室外用水量是25L,应该属于三级负荷,但是民规说消防用电应在末级设双电源切换(这条的前提是不是要求负荷等级为一、二级呢?)
免费打赏
瘸子电工
2016年03月15日 16:56:03
2楼
应该按照二级负荷供电
回复
何家二少
2016年03月15日 17:25:57
3楼
alx6037 发表于 2016-3-15 16:56 应该按照二级负荷供电规范哪里要求的? 不是很理解
回复
ynn101
2016年03月15日 21:58:01
4楼
可按三级负荷设计。 末端双电源切换是对一二级负荷的要求。
回复
大同00
2016年03月16日 13:01:43
5楼
三级负荷消防由总箱专用回路供电即可。
回复
悠哉悠哉悠哉
2016年03月19日 09:49:47
6楼
建筑设计防火规范10.1.1-10.1.3.
回复