关于TN-S系统中若PE线断线带来的危险与解除?
roger_ho
roger_ho Lv.2
2016年03月14日 12:37:03
只看楼主

请教一下大家,TN-S 系统中,假设某设备PE线断线,同时该设备发生单相碰壳接地故障,故障电流从大地流回变压器中性点(此时相当于TT系统),那么是不是N线和PE线都带上110V对地电势,导致所有连接PE线的设备外壳均带危险电压?因为TNS系统中很多设备都没设漏保的(除插座),这种情况要怎么处理?可以通过将设备做等电位联结来解决吗?请各位大神分析一下!谢谢!

请教一下大家,TN-S 系统中,假设某设备PE线断线,同时该设备发生单相碰壳接地故障,故障电流从大地流回变压器中性点(此时相当于TT系统),那么是不是N线和PE线都带上110V对地电势 ,导致所有连接PE线的设备外壳均带危险电压?因为TNS系统中很多设备都没设漏保的(除插座),这种情况要怎么处理?可以通过将设备做等电位联结来解决吗?请各位大神分析一下!谢谢!
免费打赏
muyuyao
2016年03月16日 10:43:46
23楼
北方郎 发表于 2016-3-15 10:41 TN-S系统I类设备PE断,相线碰壳时相当于TT系统。此时变压器中性点电压取决于回流的故障电流,取决于变压器接 …TN-S系统I类设备PE断时,因为很多设备外壳根本就没有就近直接接地,某些设备外壳与地的绝缘程度还非常高,所以“相线碰壳时相当于TT系统”的说法是完全错误的!!!很多人都在这样说,人云亦云,这是极其不负责任的!!!
回复
muyuyao
2016年03月16日 10:47:28
24楼
hzhsj 发表于 2016-3-15 15:58 楼主的问题不全面,不好回答。1、“TN-S 系统中,某设备PE线断线”完全可能,但“该设备发生单相碰壳接地 …江山易改本性难移!!!你又在这里偷偷摸摸地妖言惑众了!!!你说“类似的错误在本论坛中经常发生,包括“教授”级之类的大人物”,那么请拿出证据!!!否则,你根本不配当人!!!
回复
xiamuzhixin
2016年03月16日 10:56:19
25楼
muyuyao 发表于 2016-3-16 10:43 TN-S系统I类设备PE断时,因为很多设备外壳根本就没有就近直接接地,某些设备外壳与地的绝缘程度还非常高, …600问5.3,5.4,以及5.9。
回复
hzhsj
2016年03月16日 11:33:50
26楼
muyuyao 发表于 2016-3-16 10:47 江山易改本性难移!!!你又在这里偷偷摸摸地妖言惑众了!!!欢迎“教授”自动对号入座。要证据吗?很多!且看:http://bbs.co188.com/thread-9185868-8-1.html
回复
muyuyao
2016年03月16日 11:56:11
27楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-16 14:29 编辑

楼主的说法不完全正确!!!

PE线断线,可能是某一台设备控制箱(柜)到该设备之间的PE线断线,也可能是上级PE主干线断线!!!

要分情况进行讨论!!!

TN-S 系统中,假设某设备PE线断线,同时该设备发生单相碰壳接地故障,未必“故障电流从大地流回变压器中性点(此时相当于TT系统)”,因为很多设备的金属外壳对地绝缘非常好,这时候根本就不是TT系统!!!

但是,由于PE线断线,该线路上的以上各级断路器就不可能短路保护跳闸,短路故障持续存在,断线点之后的PE线上肯定会持续存在危险的故障电压!!!

当上级配电箱(柜)到设备控制箱(柜)的PE主干线断线、设备控制箱(柜)到设备之间的PE线完好时,该设备发生单相碰壳接地故障,由于设备控制箱(柜)内排按要求会做接地电阻值非常小的重复接地,所以这时候才相当于TT系统,但上级断路器应该还是不会因为短路保护而跳闸,短路故障持续存在,断线点之后的PE线上肯定会持续存在危险的故障电压!!!

施工用电的钢筋料场中,很多不懂装懂的电气监理、建委监督站领导、现场甲方,经常会强制性要求施工单位再内部延长敷设扁钢,将料场内所有弯曲机、折弯机、切断机等的外部金属外壳都用扁钢连接起来,这时候就会有极大的安全隐患了---------以上危险的故障电压,会通过扁钢在钢筋料场之内蔓延,致使所有接触扁钢的物料钢筋、所有三级箱外壳、PE排、用电设备金属外壳带电!!!

所以,JGJ46-2005中有以下强条:
5.1.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。
5.1.1、5.1.2 这2条按照现行国家标准《系统接地的型式及安全技术要求》GB 14050,结合施工现场实际,规定了适合于施工现场临时用电工程系统接地的基本型式,强调采用TN-S接零保护系统,禁止采用TN-C系统,明确规定TN-S系统的形成方式和方法,防止TN与TT系统混用的潜在危害。中性点是指三相电源作Y连接时的公共连接端。中性线是指由中性点引出的导线。工作零线是指中性点接地时,由中性点引出,并作为电源线的导线,工作时提供电流通路。保护零线是指中性点接地时,由中性点或中性线引出,不作为电源线,仅用作连接电气设备外露可导电部分的导线,工作时仅提供漏电电流通路。



回复
muyuyao
2016年03月16日 12:35:32
28楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-16 15:33 编辑 hzhsj 发表于 2016-3-16 11:33 欢迎“教授”自动对号入座。要证据吗?很多!且看:你的确眼瞎!!!你所提供链接的那个帖子那个楼层之内,根本就没有你所提到的“类似的错误”!!!你就是个骗子!!!大家这回可要看仔细了!!!316继续打假!!!专打你这种滥竽充数的假冒“注册电气工程师”!!!:lol:lol:lol
回复
muyuyao
2016年03月16日 12:36:50
29楼
本帖最后由 muyuyao 于 2016-3-19 10:56 编辑 xiamuzhixin 发表于 2016-3-16 10:56 600问5.3,5.4,以及5.9。请拿出原话或截图!!!另外:600问不是万能的!!!王厚余老先生也会犯错!!!似乎王厚余有那样的言论,如属实,那他肯定错了!!!我在22楼、26楼的表述有问题吗???!!!欢迎摆事实、讲道理地科学分析!!!
回复
风平浪静02
2016年03月19日 10:12:15
30楼
muyuyao 发表于 2016-3-16 10:43 TN-S系统I类设备PE断时,因为很多设备外壳根本就没有就近直接接地,某些设备外壳与地的绝缘程度还非常高, …完全赞同如此观点。可能有些人把电气外露可导电部分,只理解为固定安装的电器,如热水器,电动机。我们说即使这些电器是固定的墙上,或者固定在地上,我们也不能认为外露可导电部分是接地的。毕竟墙和地不是接地体,其接地可靠性是无法确定的。而且还有其他不固定,对地绝缘外部可导电的电气设备。楼主只是说PE断线,没有说断在哪里,有没有重复接地。所以,简单地认为PE断线就变成TT系统是不正确的。
回复
muyuyao
2016年03月20日 14:41:07
31楼
风平浪静02 发表于 2016-3-19 10:12 完全赞同如此观点。可能有些人把电气外露可导电部分,只理解为固定安装的电器,如热水器,电动机。我 …很多电机,在安装时下面有绝缘良好的抗震装置!!!就拿电饭煲、微波炉来说,无一例外,也都是对地绝缘良好的!!!所以,简单地认为PE断线就变成TT系统是完全不正确的!!!也是极端不负责任的!!!
回复
fitman
2016年03月25日 09:50:37
32楼
这个问题可以全面点来看:
1、TN-S系统断PE后,局部会否形成TT系统,取决于这个局部是否存在重复接地,有则可算是TT。
2、不管是那种系统,系统本身并不会提供安全的防电击保护,TN-S也好,TT也好。我们只有在一定的接地系统中安排合适的保护手段(自动分断,等电位),才是最终的合格保护。
3、说会TN-S断PE线的危险。因为现时的保护设计当以自动断电的方式来完成,特别是现时的民建配电方案已基本使用RCD作为接地故障保护的唯一手段,所以即使失去了PE线,RCD最少也以防直接电击的附加保护而存在(有重复接地则可有间接接触防护)。
4、相对于民建配电中的断PE线带来的危险较少,工业或特殊环境配电中,对PE线的保护更为重要,这里就不展开讨论了。
回复

相关推荐

APP内打开