求助变压器保护的电流继电器接线
sy861030
sy861030 Lv.4
2016年03月14日 09:54:16
只看楼主

如图,请问下,按图纸的意思是不是只需要安装1个电流互感器,安装在中性点接地的铜排上,然后互感器的二次线接到电流继电器的线圈上?还有另外一个问题,这次的变压器是甲供,但要求我们提供变压器柜壳体和附件,暂时还没和甲方进行交流呢,请问变压器的散热风机和温控装置是变压器厂家自带的还是需要我们供壳体的给进行配套提供?

如图,请问下,按图纸的意思是不是只需要安装1个电流互感器,安装在中性点接地的铜排上,然后互感器的二次线接到电流继电器的线圈上?

还有另外一个问题,这次的变压器是甲供,但要求我们提供变压器柜壳体和附件,暂时还没和甲方进行交流呢,请问变压器的散热风机和温控装置是变压器厂家自带的还是需要我们供壳体的给进行配套提供?

捕获.JPG

免费打赏
sy861030
2016年03月14日 10:16:30
2楼
请大家帮忙看一下
回复
sy861030
2016年03月15日 08:18:49
3楼
请大家帮忙看一下
回复
niziqian007
2016年03月15日 08:37:56
4楼
1、按图纸的意思是不是只需要安装1个电流互感器,安装在中性点接地的铜排上,然后互感器的二次线接到电流继电器的线圈上?你的理解是对的。
2、散热风机和温控装置是变压器本体的一部分,肯定是由甲方提供,分开提供容易影响变压器的带载能力,因为变压器有无风机散热允许的带载能力是不一样的,这个能力应该由变压器厂提供,也就是由甲方提供保证。
回复