请教下喷淋管支架,甲方不让固定在楼板上,怎么办
夜宵77
夜宵77 Lv.10
2016年03月11日 14:20:06
只看楼主

甲方说会漏水,然后在梁上自己固定了一圈槽钢,让喷淋管的支架固定在槽钢上,这样可以吗

甲方说会漏水,然后在梁上自己固定了一圈槽钢,让喷淋管的支架固定在槽钢上,这样可以吗


免费打赏
安穆明weibo
2016年03月11日 14:35:41
2楼
敷设在楼板上会漏水???这~~~水是往下流的啊。我没太理解啊
回复
夜宵77
2016年03月11日 14:40:08
3楼
安穆明weibo 发表于 2016-3-11 14:35 敷设在楼板上会漏水???这~~~水是往下流的啊。我没太理解啊甲方认为膨胀螺栓固定在楼板上的时候会引发漏水
回复
安穆明weibo
2016年03月11日 14:47:28
4楼
yexiao90911 发表于 2016-3-11 14:40 甲方认为膨胀螺栓固定在楼板上的时候会引发漏水哦哦,我懂你的意思了。这个应该没必要担心吧。防水层主要是在楼板之上,膨胀螺栓是在楼板之下。
回复
lichangan1000
2016年03月11日 17:28:03
5楼
楼板厚就没事,薄就不好说。
回复
杜钧
2016年03月12日 06:56:06
6楼
这个是有必要的,说不定一个不小心,就把顶板打透了,修起来挺麻烦的。
回复
陈大亮
2016年03月12日 21:22:38
7楼
喷淋管的支架固定在槽钢上,这样可以
回复
飞狼晨曦
2016年03月13日 10:33:18
8楼
可以呀 ,我们施工时就把楼板都穿很多地方,呵呵楼板太薄了。
回复
lufei
2016年03月14日 10:35:19
9楼
如果事先做好预埋就问题不大了。
回复

相关推荐