甲方说会漏水,然后在梁上自己固定了一圈槽钢,让喷淋管的支架固定在槽钢上,这样可以吗
甲方说会漏水,然后在梁上自己固定了一圈槽钢,让喷淋管的支架固定在槽钢上,这样可以吗
2楼
敷设在楼板上会漏水???这~~~水是往下流的啊。我没太理解啊
回复
3楼
安穆明weibo 发表于 2016-3-11 14:35 敷设在楼板上会漏水???这~~~水是往下流的啊。我没太理解啊甲方认为膨胀螺栓固定在楼板上的时候会引发漏水
回复
4楼
yexiao90911 发表于 2016-3-11 14:40 甲方认为膨胀螺栓固定在楼板上的时候会引发漏水哦哦,我懂你的意思了。这个应该没必要担心吧。防水层主要是在楼板之上,膨胀螺栓是在楼板之下。
回复
5楼
楼板厚就没事,薄就不好说。
回复
6楼
这个是有必要的,说不定一个不小心,就把顶板打透了,修起来挺麻烦的。
回复
7楼
喷淋管的支架固定在槽钢上,这样可以
回复
8楼
可以呀 ,我们施工时就把楼板都穿很多地方,呵呵楼板太薄了。
回复
9楼
如果事先做好预埋就问题不大了。
回复