一类公建地下室多个封闭楼梯间可否通过一个风机,用风管连接,一起加压送风
青衫故人
2016年03月10日 17:21:05
来自于通风排烟
只看楼主

做的一个一类公建,地下仅一层,一个防火分区内有7个楼梯间(两个防烟楼梯间,五个封闭楼梯间),两个防烟楼梯间打算和地上部分风道和风机共用,另外五个封闭楼梯间很矛盾,是按规范取值按16000m3/h、每个楼梯间一个风机,还是用风管把这五个楼梯间连起来(按风速和压差法计算风量),共用一个风机。 另:1 按规范取值的话,风量太大,是否还要泄压? 2 连接五个楼梯间共同送风,是否有依据。 望专家及大神们给予解答,谢谢

做的一个一类公建,地下仅一层,一个防火分区内有7个楼梯间(两个防烟楼梯间,五个封闭楼梯间),两个防烟楼梯间打算和地上部分风道和风机共用,另外五个封闭楼梯间很矛盾,是按规范取值按16000m3/h、每个楼梯间一个风机,还是用风管把这五个楼梯间连起来(按风速和压差法计算风量),共用一个风机。
另:1 按规范取值的话,风量太大,是否还要泄压?

2 连接五个楼梯间共同送风,是否有依据。


望专家及大神们给予解答,谢谢

风水大师ywh
2016年03月13日 12:11:50
2楼
封闭楼梯间风量现在没有规范依据,可参考高规防烟楼梯间风量取25000,或是按照建筑防排烟系统技术规范取25400,但这个规范还没实施。
风量太大可以使用泄压阀。
5个楼梯一起送好像没有依据,也没见过这种做法,但个人理解可以一起送,但要保证每个楼梯风量都满足要求,这样风机就太大了,还不如每个楼梯一个风机。
回复

相关推荐

APP内打开