一路电路额定电流有800A,请问可以用两个630A的断路器代替一个断路器吗?是否有相关规范?
一路电路额定电流有800A,请问可以用两个630A的断路器代替一个断路器吗?是否有相关规范?
15楼
我们车间进线电缆是并联的,2根120的电缆从配电间拉到车间,接在630A断路器上
回复
17楼
多看 多听 少说话
回复
18楼
当然不可以!其他的不说,保护整定如何弄?
回复
20楼
规范是讲某些情况可以,但是施工中很难做到,而且操作不方便,极容易出问题
回复
21楼
建议用1250A的吧,价格差价也就几百块
回复
22楼
存在安全隐患,不要这样做。
回复
23楼
不可以,除非把下面的出线分为两路
回复
26楼
看负载类型,负载如果容易控制,基本不会出现630a空开超载是可以的。
回复
27楼
电送不上
小心就掉水里
回复
28楼
只听过导线并联 断路器没听过这么连的
回复