一路电路额定电流有800A,请问可以用两个630A的断路器代替一个断路器吗?是否有相关规范?
一路电路额定电流有800A,请问可以用两个630A的断路器代替一个断路器吗?是否有相关规范?
3楼
这样使用极不安全,容易误操作,应该杜绝。
回复
4楼
听过什么叫“脚踏两只船”?一不小心就掉水里了。
回复
5楼
设计上没有规定是否可以,个人建议不要去做
电缆并联的条件就比较苛刻,断路器价格不高,更换也方便,不要去并联
回复
6楼
支持楼上意见,不能脚踏二只船。
回复
7楼
低压断路器属于保护电气,电缆属于电流导体,导体可以并联,保护电气并联是保护工程如何实现,如果简单按两台断路器将负荷均分来选断路器,正常使用时,两台断路器的关合或断开不会严格的同步,故一台断开后,造成另一台过负荷
回复
10楼
哈哈 不可以 电送不上
回复
11楼
回复
12楼
这样是不行的!
回复
13楼
两个600A 的并联,保护参数发生了很大变化!
肯定不行!
回复
14楼
一条馈线电缆就不可以用2个630 替代,如果多条馈线电缆,可以分布符合,可以用2个630把原有符合按功率和用途分开使用。
回复