有关双电源切换的问题
刘小邦
刘小邦 Lv.7
2016年03月07日 10:15:55
只看楼主

目前业主有建成使用的低压配电房,有成套配电柜,现业主希望新增双电源切换,市电-发电,要求必须是无时间差,就是无缝切换,请问各位,有什么好的方案没有,普通的ATS都有时间差,会有短暂的停电,怎么设计会做到无缝切换

目前业主有建成使用的低压配电房,有成套配电柜,现业主希望新增双电源切换,市电-发电,要求必须是无时间差,就是无缝切换,请问各位,有什么好的方案没有,普通的ATS都有时间差,会有短暂的停电,怎么设计会做到无缝切换
免费打赏
lingxuct
2016年03月07日 10:45:32
2楼
不存在“无缝切换”,因为切换的信号是停电,无缝就是不停电,低压没有这种双电源切换。

发电机也需启动时间,除非是并网运行(长期跟随),市电失电时需要装“功率方向保护”,就是外电源电流电压方向(向外输送电能时的跳闸)。
回复
happy937
2016年03月07日 11:52:12
3楼
负荷不大的话能不能加装UPS进行中间时间过度啊
回复
山山山水水水
2016年03月07日 14:32:48
4楼
什么设备要求这么高啊?
一般是使用ATSE+UPS实现,UPS要选择在线双变换的,备电时间在15s以上发电机就可以起来了,通常选择15min的备电时间。
回复
chengzhexin
2016年03月07日 16:18:19
5楼
PC级ATS 切换时间零点几秒,关键是柴油机启动需要时间。
回复
c168_com
2016年03月07日 23:51:08
6楼
用电子开关做到零切换不难,但是你发电机能做到零秒启动吗?还是发电机长期动行?
否则就要用UPS了,负载太大一般蓄电池UPS不适合,有一种进口的东西叫飞轮UPS,不过价格很昂贵!
回复
qq359879362
2016年03月08日 08:47:58
7楼
泰永有无缝切换低压柜,可以去咨询,原理其实就是先投后切,先启发电机,再切市电,一般用于要检修但不能停电的时候。
回复

相关推荐

APP内打开