关于稳压泵和高位消防水箱的个人理解
水是你的水
2016年03月06日 22:38:49
只看楼主

新的水消规要求高层消火栓最不利出口动压不小于0.35MPa,这样算起管网压力,要远远大于稳压泵的最不利点加上十五米的规定。那么问题来了:1、那稳压泵按最不利消火栓高差加上15米水压设计,稳压泵还有作用吗?岂不是无法向管网供水?2、现在提倡稳压泵放在水泵房内,那管网内的压力一般都比高位消防水箱最高水位的压力还大,水箱前几分钟的水如何流进管网?就算管网压力变的非常小,能流进管网,又怎么保证不利点的压力要求呢?

新的水消规要求高层消火栓最不利出口动压不小于0.35MPa,这样算起管网压力,要远远大于稳压泵的最不利点加上十五米的规定。那么问题来了:
1、那稳压泵按最不利消火栓高差加上15米水压设计,稳压泵还有作用吗?岂不是无法向管网供水?
2、现在提倡稳压泵放在水泵房内,那管网内的压力一般都比高位消防水箱最高水位的压力还大,水箱前几分钟的水如何流进管网?就算管网压力变的非常小,能流进管网,又怎么保证不利点的压力要求呢?
3、而且现在水消规规定气压罐的有效水容积不小于150L,是不是以后可以统一取150L?
希望明白的人发表下,一起探讨探讨学习徐诶。
免费打赏
沙漏不漏沙
2016年04月18日 17:11:15
12楼
很好的讨论,让新人很明白。
回复
逝水流年
2016年04月20日 07:21:38
13楼
学习了,感谢分享!!
回复
kkwawachi
2016年04月21日 16:28:39
14楼
1.稳压泵的作用是保证静压,保证准工作状态的静压大于15m
2.高位水箱此时的作用,我理解是当发生火灾,消火栓开阀,官网压力减低,稳压泵启动,但是稳压补水不足,高位水箱此时就会补水,触动流量开关,启动主泵,当然同时还有主泵出水管上的压力开关,也会作用
3.气压罐按照图集取值,根据消防用水量
回复
五星出东方
2016年04月21日 22:11:05
15楼
静静de看着增加知识
回复
wssy
2016年04月21日 22:23:11
16楼
好像不对。。。。。。
回复
昆明的云
2016年06月30日 10:12:21
17楼
学习了。。。。。。。。。。。
回复