关于稳压泵和高位消防水箱的个人理解
水是你的水
2016年03月06日 22:38:49
只看楼主

新的水消规要求高层消火栓最不利出口动压不小于0.35MPa,这样算起管网压力,要远远大于稳压泵的最不利点加上十五米的规定。那么问题来了:1、那稳压泵按最不利消火栓高差加上15米水压设计,稳压泵还有作用吗?岂不是无法向管网供水?2、现在提倡稳压泵放在水泵房内,那管网内的压力一般都比高位消防水箱最高水位的压力还大,水箱前几分钟的水如何流进管网?就算管网压力变的非常小,能流进管网,又怎么保证不利点的压力要求呢?

新的水消规要求高层消火栓最不利出口动压不小于0.35MPa,这样算起管网压力,要远远大于稳压泵的最不利点加上十五米的规定。那么问题来了:
1、那稳压泵按最不利消火栓高差加上15米水压设计,稳压泵还有作用吗?岂不是无法向管网供水?
2、现在提倡稳压泵放在水泵房内,那管网内的压力一般都比高位消防水箱最高水位的压力还大,水箱前几分钟的水如何流进管网?就算管网压力变的非常小,能流进管网,又怎么保证不利点的压力要求呢?
3、而且现在水消规规定气压罐的有效水容积不小于150L,是不是以后可以统一取150L?
希望明白的人发表下,一起探讨探讨学习徐诶。
lichangan1000
2016年03月07日 09:59:40
2楼
一点不矛盾。稳压泵、水箱都是主泵启动前在起作用。主泵一旦启动,他们就退出完成使命退出舞台。
回复
飞机都去哪了
2016年03月07日 11:02:54
3楼
同意楼上....
回复
水是你的水
2016年03月27日 21:38:02
4楼
lichangan1000 发表于 2016-3-7 09:59 一点不矛盾。稳压泵、水箱都是主泵启动前在起作用。主泵一旦启动,他们就退出完成使命退出舞台。是不是说,主泵启动前,管网的内压力其实是达不到最不利点栓口0.35Mpa的,而且管网压力仅仅是最不利点十五米压力而已。真正保证最不利栓口35米水柱就是等主泵启动。对?
回复
当时明月照云归
2016年03月28日 12:58:34
5楼
liht1988 发表于 2016-3-27 21:38 是不是说,主泵启动前,管网的内压力其实是达不到最不利点栓口0.35Mpa的,而且管网压力仅仅是最不利点十五 …应该是这样没错,所以以前的规范说稳压泵扬程是主泵的1.1倍,但现在稳压泵的扬程做法已经改变了。
回复
lichangan1000
2016年03月30日 17:18:07
6楼
liht1988 发表于 2016-3-27 21:38 是不是说,主泵启动前,管网的内压力其实是达不到最不利点栓口0.35Mpa的,而且管网压力仅仅是最不利点十五 …没错。稳压的目的更多的是为拾取信号提供方便。灭火还是大部队。小部队只是打前哨战。:lol
回复
登月
2016年04月01日 08:52:42
7楼
学习了,感谢分享!!
回复
水是你的水
2016年04月17日 15:23:32
8楼
本帖最后由 liht1988 于 2016-4-17 15:24 编辑 @当时明月照云归 lichangan1000 发表于 2016-3-30 17:18 没错。稳压的目的更多的是为拾取信号提供方便。灭火还是大部队。小部队只是打前哨战。那水消规要求的,稳压罐有效储水容积150L,是指的稳压水容积吧?如果是稳压水的话,那按照山东省最新的安装图集L13S4,完全没法选型啊,里面样本最大的稳压水容积才130L。另外一个问题,稳压水容积150L,为了减小气压罐的总容积,那稳压泵的起泵、停泵压力,差值是不是非常大?能否突破压力比0.65~0.85的范围呢,如果不能突破,气压罐的总容积有时会超过1立方米。控制气压罐容积方面,有什么可取的好的措施吗?
回复
lichangan1000
2016年04月17日 15:51:36
9楼
其实新规范除了要求150l外,没有比老规范更多要求。也就是说与老规范配套的增压稳压设备还可以用。新标准图还要等待。
回复
水是你的水
2016年04月17日 22:39:36
10楼
lichangan1000 发表于 2016-4-17 15:51 其实新规范除了要求150l外,没有比老规范更多要求。也就是说与老规范配套的增压稳压设备还可以用。新标准图 …老规范的增压稳压设备,稳压水容积没有到150L的
回复
灯泡丶
2016年04月18日 09:05:22
11楼
是的 是的 就是这样的
回复