一个办公楼,一楼大厅有100多平,上面是挑空的,也就是说大厅顶棚是二层顶棚,层高7.8m,这种是中庭吗?这个地方需要做喷淋吗?
一个办公楼,一楼大厅有100多平,上面是挑空的,也就是说大厅顶棚是二层顶棚,层高7.8m,这种是中庭吗?这个地方需要做喷淋吗?
2楼
算中庭。按照规范要做。
回复
3楼
详见自喷规范5.0.1A。
回复
4楼
整栋楼设,他就设,否则不设。
回复
5楼
xiaoxiao 发表于 2016-3-5 17:31 算中庭。按照规范要做。请问是哪条规范呢?谢谢
回复
6楼
若这个建筑达到设喷淋的条件,那么这个部位要设置喷淋,7.8米的高度喷淋能保护
回复
7楼
wxh_198908 发表于 2016-3-9 15:05 若这个建筑达到设喷淋的条件,那么这个部位要设置喷淋,7.8米的高度喷淋能保护这个就是个四层教学楼,正常是不用设喷淋的,只是不知道这个部位局部用不用设
回复
8楼
资料不错,下载了。。。
回复
9楼
四层教学楼,如果本来就不用设置喷淋,那么那个中庭也不用设置喷淋。是否需要设置喷淋系统看《建筑防火设计规范》,怎么设置喷淋看《自动喷水灭火系统设计规范》……
回复
10楼
是否需要设置喷淋系统看《建筑防火设计规范》
回复
11楼
mengmeng88825 发表于 2016-3-14 15:10 这个就是个四层教学楼,正常是不用设喷淋的,只是不知道这个部位局部用不用设其他的都不设,这个地方设个毛线,不知道脑壳咋i想的
回复