超50米公建裙房楼梯防烟问题
刘川川
刘川川 Lv.7
2016年03月04日 10:23:13
来自于通风排烟
只看楼主

请教大家一个问题,超50米的公建楼梯必须设加压送风,那裙楼里面的楼梯,只有两三层,建筑开窗了,满足自然排烟条件,那还要设加压送风吗?

请教大家一个问题,超50米的公建楼梯必须设加压送风,那裙楼里面的楼梯,只有两三层,建筑开窗了,满足自然排烟条件,那还要设加压送风吗?


licaibian
2016年03月04日 14:47:22
2楼
应该可以不设。
回复
lsy207207
2016年03月04日 20:35:25
3楼
裙房的概念是建筑高度不超过24米的建筑。当满足自然排烟条件(靠外墙,每5层内可开启的外窗面积不小于2m^2,且顶层可开启外窗面积不小于1m^2),不要设机械加压送风系统。
回复
he0902
2016年03月15日 14:21:45
4楼
50m是考虑到风压影响才要求设的。裙房满足自然排烟的话,应该可以不设吧?
回复
热血荐轩辕
2016年03月16日 17:17:30
5楼
先跟消防队的沟通吧,不过见过不设也能通过的
回复
昌国医院
2016年04月04日 10:29:44
6楼
学习了,谢谢各位!!!!!