请教大家一个问题,超50米的公建楼梯必须设加压送风,那裙楼里面的楼梯,只有两三层,建筑开窗了,满足自然排烟条件,那还要设加压送风吗?
请教大家一个问题,超50米的公建楼梯必须设加压送风,那裙楼里面的楼梯,只有两三层,建筑开窗了,满足自然排烟条件,那还要设加压送风吗?
2楼
应该可以不设。
回复
3楼
裙房的概念是建筑高度不超过24米的建筑。当满足自然排烟条件(靠外墙,每5层内可开启的外窗面积不小于2m^2,且顶层可开启外窗面积不小于1m^2),不要设机械加压送风系统。
回复
4楼
50m是考虑到风压影响才要求设的。裙房满足自然排烟的话,应该可以不设吧?
回复
5楼
先跟消防队的沟通吧,不过见过不设也能通过的
回复
6楼
学习了,谢谢各位!!!!!
回复