220V控制线圈,应该是绝缘塑料融化了,是什么原因导致的?
220V控制线圈,应该是绝缘塑料融化了,是什么原因导致的?
2楼
同一个变电所的照明控制接触器,A95-30。
坏了2个。
回复
3楼
动静衔铁闭合时,中间有异物或者其它不净物体,造成发热严重。
回复
4楼
楼上说的有理,也有可能是连接电缆的螺钉没拧好造成接触电阻过大发热,或者 是 接触器选型电流选小了,或者是产品的质量有问题,我能想到的可能性就这么多了
回复
5楼
如果是安装在配电箱或柜内,有可能是温度高造成的。
回复
6楼
异物卡住接触器的铁芯,让线圈电流增大,发热造成塑料件溶化。
回复
7楼
ccc___ 发表于 2016-3-4 11:04 异物卡住接触器的铁芯,让线圈电流增大,发热造成塑料件溶化。电流过大,空开或者熔断器不跳吗?
回复
8楼
电工老李 发表于 2016-3-4 11:22 电流过大,空开或者熔断器不跳吗?接触器线圈的电流有多大,铁芯卡住电感量减小至电流增大,能让空开跳吗?几A的熔断器会熔断?
回复
9楼
铁芯生锈了,导致接触不好,引起发热而熔化塑料件。
回复
10楼
ccc___ 发表于 2016-3-4 11:28 接触器线圈的电流有多大,铁芯卡住电感量减小至电流增大,能让空开跳吗?几A的熔断器会熔断?那控制回路的空开或者熔断器就成摆设了?
回复
11楼
本帖最后由 ccc___ 于 2016-3-4 13:38 编辑 电工老李 发表于 2016-3-4 12:45 那控制回路的空开或者熔断器就成摆设了?断路器和熔断器是有它们的功能,但不是对电流稍变大一点就会动作的。空开和熔断器都在安培级,接触器线圈的电流在几十毫安级,差了一百倍!
回复