施工中,因粗心,把空调板尺寸弄错,怎么办?
mfkxh
mfkxh Lv.3
2016年03月02日 16:15:17
来自于建筑施工
只看楼主

如题,在楼北侧,最东和最西两个空调板尺寸都给弄小了十公分。25层的住宅。现在已经盖到十层现在该怎么办啊?

如题,在楼北侧,最东和最西两个空调板尺寸都给弄小了十公分。
25层的住宅。现在已经盖到十层
现在该怎么办啊?


免费打赏
kongtao19851129
2016年03月28日 10:34:29
22楼
植筋,边上基本不受力,总不会空调和空调板一样大吧
回复
施工松哥
2016年03月30日 17:51:41
23楼
没事的,没人发现就不会有问题,没人会注意这些小细节

回复
大王毛
2016年03月30日 20:06:42
24楼
在验收过程中,好像换没有人仔细检查过空调板这个项目。可以与监理沟通,只要不影响使用,无需改正。
回复

相关推荐