如题,在楼北侧,最东和最西两个空调板尺寸都给弄小了十公分。25层的住宅。现在已经盖到十层现在该怎么办啊?
如题,在楼北侧,最东和最西两个空调板尺寸都给弄小了十公分。
25层的住宅。现在已经盖到十层
现在该怎么办啊?
2楼
植筋呗,端头受力不大,容易做
回复
3楼
看实际空调大小,能放得下的话看验收的时候怎么样了。一般来说没什么事吧,除非验收时有人说到,那就后补。
回复
4楼
既然做了 还给做小了 那就不是过失了 那就是故意的然后被发现了
趁着外架还在,抓紧处理吧 怎么处理不太敢说
后植筋 无法保证质量 时间长了麻烦事
回复
5楼
先看看现在的尺寸能否放得下室外机,个人觉得问题 不大,改一下栏杆的固定方式,把在墙上,不固定在空调板上,外侧贴10cm保温板。
实在不行加槽钢啥的,怎么简单怎么来吧。
回复
6楼
小了10公分。个人感觉问题不大。。。个人看法
回复
7楼
上面未建的,改回来,下面最好想办法修改回来。
回复
8楼
要重新施工空调板,需要设计人员认可的方案。
回复
9楼
好资料,已经看过了,也下载过了 ,谢谢楼主了。
回复
10楼
应该不会有事吧~~我这边两个卧室共用一个75的空调洞!!
回复
11楼
其实国人设计的都有富余,就怕你少10cm
回复