当市政供水管网的供水能力在满足生产/生活最大小时用水量后,仍满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可代替高位消防水箱。这条大家怎么做啊?市政也要两路供水吗?两路供水依据在哪?初期火灾流量怎么确定?等等。。。。
当市政供水管网的供水能力在满足生产/生活最大小时用水量后,仍满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可代替高位消防水箱。这条大家怎么做啊?市政也要两路供水吗?两路供水依据在哪?初期火灾流量怎么确定?等等。。。。
2楼
个人理解,1.这里没说要求两路,应该可以一路消防供水
2.满足初期火灾所需要的流量,一般考虑一根消防水枪和四个喷头的流量(如果有喷淋的话)
3.压力,就是规范规定的最不利点15m压力
回复
3楼
版专攻 发表于 2016-3-1 21:28 个人理解,1.这里没说要求两路,应该可以一路消防供水2.满足初期火灾所需要的流量,一般考虑一根消防水枪 …如果只是一路供水,是否应该考虑要设消防水池了?一旦设立消防水池,又需要增加增压设备。
回复
4楼
常高压的换个说法?
回复
5楼
本条主要是说市政给水管道常高压状态供水,个人认为消防管道应该有两路供水,但是两路应该不属同一市政管网,如果火灾发生正好一路市政管网出现问题,消火栓的功能不就成了摆设。
回复
6楼
规范在此处很暧昧,讲的不清。常高压应该是两路才对,但规范没说。
回复
7楼
学习了,谢谢!
回复
8楼
谁会告诉你“当市政供水管网的供水能力在满足生产/生活最大小时用水量后,仍满足初期火灾所需的消防流量和压力“?
你觉得是当地消防部门还是水厂?
基本上这条规范是在脱裤子放屁,无需认真,只看第一条就行了,黑体,强条,别跑:lol
回复