王厚余的《建筑物电气装置600问》这几个图没错吗?
xie0316
xie0316 Lv.4
2016年02月29日 18:12:05
只看楼主

本帖最后由 xie0316 于 2016-3-3 09:41 编辑 《低压配电设计规范》,3.1.15,“在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器:1 有中性导体的IT系统与TT系统或TN系统之间的电源转换开关”《民规》,7.5.3,“三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:1.保证电源转换的功能性开关电器应作用与所有带电导体,且不得使这些电源并联2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关”

本帖最后由 xie0316 于 2016-3-3 09:41 编辑

《低压配电设计规范》,3.1.15,“在符合下列情况时,应选用具有断开中性极的开关电器:
1 有中性导体的IT系统与TT系统或TN系统之间的电源转换开关”

《民规》,7.5.3,“三相四线制系统中四极开关的选用,应符合下列规定:
1. 保证电源转换的功能性开关电器应作用与所有带电导体,且不得使这些电源并联2 TN-C-S、TN-S系统中的电源转换开关,应采用切断相导体和中性导体的四极开关”

两台变压器互为备用情况下,图1.9和图1.13选用3P?
有人老跟我纠结这不是转换开关,三锁两钥难道不是 保证电源转换的功能性开关电器?

xie0316
2016年03月04日 15:58:40
22楼
xiamuzhixin 发表于 2016-3-3 18:01 能引出N不代表PEN等于N。PEN不能断,N可以断,就这么简单。因为他这图画的是变压器出线(进线柜)开关后接地,所以你眼里觉得没问题,但是根据TN-C-S接地型式应该是开关前接地的,被图上简化成了开关后接地的PEN,双变压器进线和变压器+发电机进线的方式也是开关前接地,电源转换开关用4极哪里违规?
回复
xiamuzhixin
2016年03月05日 23:28:08
23楼
xie0316 发表于 2016-3-4 15:58 因为他这图画的是变压器出线(进线柜)开关后接地,所以你眼里觉得没问题,但是根据TN-C-S接地型式应该是 …600问17.9.我并没说过电源转换开关用4极违规,是您在说母联开关和进线开关用3P违规。
回复

相关推荐