现在高层的排水管都有设置消能器,但是有一次开会被甲方问倒了,回去查看并没有关于消能器设置的规范,请问一下,消能器是否有必要设置?其作用大吗?
现在高层的排水管都有设置消能器,但是有一次开会被甲方问倒了,回去查看并没有关于消能器设置的规范,请问一下,消能器是否有必要设置?其作用大吗?
2楼
顶起来!请各位大大踊跃解答
回复
3楼
个人觉得不设更好
1,消能装置需要空间,尤其住宅面积宝贵。而且隔几层用户发现自家卫生间管井需包的比别人大,开放商是补偿还是不补偿。
2,至于消能的目的是为了防止高楼层污物对底层的冲击(这个理论我也不清楚),完全可以通过最底层管材解决。
3,消能装置更利于堵塞。
以上3点可以跟业主讲明,他还坚持用。那出钱的是上帝。
回复
4楼
ywzfb450 发表于 2016-3-1 15:25 个人觉得不设更好1,消能装置需要空间,尤其住宅面积宝贵。而且隔几层用户发现自家卫生间管井需包的比别人 …第一点有道理!至于第二点,目前我在院里是通过使用加厚管材解决,但是效果怎样不好说,但没出过事,经了解有些最底层管材是使用金属管来解决。最后一点,设置了消能装置必易堵,但是其消能效果的利是否大于这个弊呢?所以对于这个一直都很苦恼
回复
5楼
这个我们这一般设计没有考虑过消能器的问题。。。。。
回复
6楼
立管HDPE,底层金属管排
回复
7楼
学习了,觉得没多大用处
回复
8楼
个人观点:高层雨水(内排水)必须设置消能装置,因为雨水冲击力太大。卫生间厨房排水没有必要,可以采用内螺旋的双层uPVC管,采用管壁厚的,就可以。并且也是这么施工的,没有出现问题。
回复
9楼
建议不设,没必要。浪费钱还添堵点
回复
10楼
没有消能弯不行。我家住22层的4楼,立管从我家穿下前,用两个45度弯头移位,弯头及弯头上边30CM左右部位,经常被下冲的水砸烂,找开发商换了几次,一直无法解决。准备订做直径110MM不锈钢焊接管换上去,顶层水冲下来,声音惊天动地,立管有明显的振动。