送风风机出口要不要安装一个70摄氏度的防火调节阀
banruowjl
banruowjl Lv.2
2007年11月02日 10:45:09
来自于中央空调
只看楼主

大家好,我想请教一下,当地下车库的消防电梯加压送风时,送风风机出口要不要安装一个70摄氏度的防火调节阀,很急!!谢谢大家!!

大家好,我想请教一下,当地下车库的消防电梯加压送风时,送风风机出口要不要安装一个70摄氏度的防火调节阀,很急!!谢谢大家!!
免费打赏
blackeye
2007年11月02日 12:20:00
2楼
加压送风系统上的任何位置都不应设置70度防火阀。当风管穿越防火墙时,宜设置280度防火阀。
回复
nky6666
2007年11月02日 19:32:31
3楼
如果有风机房的,在出机房处设70度防火阀
回复
2492452
2007年11月02日 20:14:38
4楼
不作消防排烟用的通风系统应在风机进风口处设置70度防火阀,并与风机联动。
回复
zhongdegudao
2007年11月03日 10:07:56
5楼