基础持力层下方有抗战时期人防通道,该通道需要回填吗?
ths236537443
2016年02月29日 11:54:59
只看楼主

基础持力层下方有抗战时期人防通道,该通道需要回填吗? 初步概算回填成本在500W左右,混凝土回填。 问有无必要,如何建议修改方案


基础持力层下方有抗战时期人防通道,该通道需要回填吗?



初步概算回填成本在500W左右,混凝土回填。



问有无必要,如何建议修改方案

免费打赏
blessing
2016年02月29日 13:34:21
2楼
500w不是个小数目。可以用桩基穿过去吗,是否能够解决问题。
回复
骑木桶的飞人
2016年02月29日 14:19:04
3楼
看需要盖几层楼吧,不行就打桩吧。
回复
hyp1962
2016年02月29日 21:40:40
4楼
抗战时期的人防通道一般不会很大,怎么需要那么大的回填量?对于这种情况一定要处理的,一种办法是采用水泥粉煤灰或者水泥砂浆进行回填,另一种办法就是采用桩基穿透。
回复
仁者唯心
2016年03月01日 08:18:38
5楼
回填方式还是要比较。
回复
qq_1436927235009
2016年03月01日 14:57:13
6楼
用混凝土回填为什么不用水泥粉煤灰或者水泥砂浆呢