各位大侠,急求正解,谢谢!!!配电箱:现在是4路分别控制,第一个是漏电,控制客厅;后三个是空开;分别控制空调、洗手间、厨房。说明:漏电关了,其他3路还是有电的; 没设置总开关问题1:如果洗手间漏电会起漏电保护吗? 问题2:如果断电,需要逐一关掉,没有总开关合理吗?
各位大侠,急求正解,谢谢!!!
配电箱:现在是4路分别控制,第一个是漏电,控制客厅;后三个是空开;分别控制空调、洗手间、厨房。
说明:漏电关了,其他3路还是有电的; 没设置总开关
问题1:如果洗手间漏电会起漏电保护吗?
问题2:如果断电,需要逐一关掉,没有总开关合理吗?
2楼
自己顶一下!! 高手请回!
回复
3楼
1、没有漏电保护。
2、需要一个一个操作。
回复
4楼
1,漏电关了,其他还带电,漏电保护即使有效跳了,其他不还是带电么?
2,没有总开关,个人觉得不合适,配电箱进线至少得有隔离吧?
回复
5楼
谢谢各位专家,怎样改一下才合理呢。 这个配电箱接线不动了,从进户处增加个空开63A 好?
还是加个漏电63A好啊?
回复
6楼
xiamuzhixin 发表于 2016-2-25 11:22 1,漏电关了,其他还带电,漏电保护即使有效跳了,其他不还是带电么?2,没有总开关,个人觉得不合适, …在入户进线处加个空开? 还是漏电? 还能改吗
回复
7楼
劳驾大侠们 给支个招,十分感谢:handshake
回复
8楼
菜鸟求电工 发表于 2016-2-25 11:27 谢谢各位专家,怎样改一下才合理呢。 这个配电箱接线不动了,从进户处增加个空开63A 好?还是加个漏电63A …1、拆除最左边的红线。2、把漏电下面第三端钮和第一个出现上端钮连接。3、把漏电下面第四端钮和包裹在一起的零线连接。4、拆除原漏电下出线。
回复
9楼
菜鸟求电工 发表于 2016-2-25 11:33 在入户进线处加个空开? 还是漏电? 还能改吗如果洗手间有浴室的话,最好带漏电保护,电热水器漏电的事故报道还是蛮多的。如果现在的接线不想换了,那进线开关最好还是带漏保吧。
回复
10楼
xiamuzhixin 发表于 2016-2-25 11:39 如果洗手间有浴室的话,最好带漏电保护,电热水器漏电的事故报道还是蛮多的。如果现在的接线不想换了 …目前这种情况下,配电箱里还能加上漏电保护吗? 空间够,但不知道洗手间、厨房走线的是不是单独回路?从这个图片上能分析出来吗?谢谢哈~~
回复
11楼
目前这种情况下,配电箱里还能加上漏电保护吗? 空间够,但不知道洗手间、厨房走线的是不是单独回路?
从这个图片上能分析出来吗? 不是单独回路,能加漏保吗?
谢谢哈~~
回复