框柱节点域抗剪箍筋计算值较大pkpm生成没考虑吗?一般这个怎么办,按这个配箍筋有点太大了啊
框柱节点域抗剪箍筋计算值较大
pkpm生成没考虑吗?
一般这个怎么办,按这个配箍筋有点太大了啊
2楼
大侠来吧啊啊啊
回复
3楼
把截图上传吧,什么都看不到
回复
5楼
想看正解!
回复
6楼
按照混凝土结构设计规范公式,找出PKPM算出的节点周围的梁弯矩和梁、柱、层高尺寸,使用王依群《混凝土结构设计计算算例》中介绍的软件RCM计算,看看PKPM算出的节点剪力是不是偏大了(以前它好象偏大不少),如果偏大,则可将其节点箍筋减少些(在满足构造要求情况下)。如果节点剪力没偏大,则说明抗震规范规定的节点剪力偏大了,。。。
回复
7楼
谢谢了啊
回复
8楼
如果计算出来是需要这么大,那就需要这么大,如果参数设置都没有问题的话可能就需要修改截面。
回复