单位的变压器,315千伏安,上个月无功罚款3000多元(学校用电比较少),打开电容补偿柜发现6个电容有两个的空气开关断开,下面的接触器发导线有烧黑的现象,给箱变的厂家打电话,来了一个人,换了接触器后,投运发现不补正常,越补越低,不补偿的时候是功率因数是0.95,投入一组电容器后功率因数降为0.75,投入两组后,功率因数降为0.58。(自动补偿器的电流采样只是采取了A相的电流)是设计的问题还是电容器的问题请高手指点。

单位的变压器,315千伏安,上个月无功罚款3000多元(学校用电比较少),打开电容补偿柜发现6个电容有两个的空气开关断开,下面的接触器发导线有烧黑的现象,给箱变的厂家打电话,来了一个人,换了接触器后,投运发现不补正常,越补越低,不补偿的时候是功率因数是0.95,投入一组电容器后功率因数降为0.75,投入两组后,功率因数降为0.58。(自动补偿器的电流采样只是采取了A相的电流)是设计的问题还是电容器的问题请高手指点。
免费打赏
小晓学徒
2016年02月24日 09:54:16
2楼
在全部电容不投入的情况下,只让控制器采样,如果控制器显示正常,然后再打开投切旋钮,手动投切,一路一路的投切,功率因数逐渐上升,就说明接线和控制器没有问题。如果都投上之后功率因数反而降低了,那就是过补。否则就是其他的问题。
回复
qq359879362
2016年02月24日 10:26:14
3楼
控制器采样接反了吧
回复
vipyl_02
2016年02月24日 16:49:47
4楼
有可能是电容器的问题吧
回复
寒塘渡鹤影
2016年02月24日 17:58:50
5楼
应该是过补
功率因数超过0.9就满足供电局要求,不用电容补偿
回复
zhaojg1020
2016年02月24日 22:27:50
6楼
可能是过补了,你应该好好看看电费单上罚款的原因,是过补还是功率因数不够,我个人觉得你这柜子接线还是有问题,315KVA的小变压器补偿应该不会很多,而且是学校,主要就是照明,不需要多少无功,最好让厂家用专业工具来测一下,分组尽量细一点,自动投切。
回复
勇者无疆
2016年02月25日 08:25:33
7楼
有些型号的电度表欠补或过补都计量无功,因此引起功率因数低。供电公司会对功率因数低的用电单位进行收费时罚款。
回复
fitman
2016年02月25日 09:19:29
8楼
出现这种情况一般是取样电流线接反了,互换一下应可解决问题。但这现象一般在一开始就会发现的,现在才发现,所以还是要检查一下控制器是否也有问题。
回复
扬州华锦电气
2016年03月02日 09:32:26
9楼
相序问题导致控制器取样不对故显示的参数等都有有问题,重点检查相序接线是否满足控制器要求。
回复
qq_1441939090306
2016年03月02日 10:09:01
10楼
遇到过,控制器采样接反了
回复
li_lan
2016年03月13日 20:47:23
11楼
zz412777442 发表于 2016-2-24 09:54 在全部电容不投入的情况下,只让控制器采样,如果控制器显示正常,然后再打开投切旋钮,手动投切,一路一路 …好资料,好好学!