请教大家了,怎么样区分总箱、分箱、开关箱
princeabc
princeabc Lv.3
2016年02月22日 22:52:19
只看楼主

请教大家了,怎么样区分总箱、分箱、开关箱。也就是说三者内部构造有什么不同。拿到一个箱子怎么判别是总箱、分箱、还是开关箱

请教大家了,怎么样区分总箱、分箱、开关箱。也就是说三者内部构造有什么不同。拿到一个箱子怎么判别是总箱、分箱、还是开关箱
免费打赏
大虾大虾
2016年02月22日 23:21:00
2楼
问题有些笼统。
回复
甲方施工员
2016年02月23日 08:33:50
3楼
这个 找个电气的书看看

现场看位置 也能判断
回复
琅123
2016年02月23日 12:26:16
4楼
特地前来学习学习。。。。
回复
木木木子子
2016年03月04日 11:51:14
5楼
总箱:一般指从箱变出来的第一个箱,里面含隔离开关、计量表、断路器等;分配电箱:一般指一个区域或栋号箱,里面含隔离开关、漏电断路器等。开关箱:一般指连接设备或直接接用电设备的箱,里面含隔离开关、漏电断路器等。注意:分配电箱和开关箱带的漏电开关的动作电流参数是不一样的,切记。
回复
zengzhiqi
2016年03月08日 16:55:23
6楼
特地前来学习学习。。。。
回复
muyuyao
2016年03月08日 22:45:20
7楼
楼主是在讨论施工临电吧???!!!是的话,就请说清楚!!!
回复
muyuyao
2016年03月08日 22:47:27
8楼
木木木子子 发表于 2016-3-4 11:51 总箱:一般指从箱变出来的第一个箱,里面含隔离开关、计量表、断路器等;分配电箱:一般指一个区域或栋号箱 …临电总箱中不可以缺少漏保的!!!请参阅GB50194-2014 !!!
回复
muyuyao
2016年03月08日 22:49:01
9楼
看配置及内部漏保的动作参数!!!
回复
lageon
2016年03月09日 21:56:26
10楼
总箱多为GGD大柜子,有刀闸隔离开关,空开多为630A,400A左右的,空开大数量少,总空开没有漏保,下端的空开有漏保;
分箱全部有漏保,空开多为400A-250A-100A-63A左右;空开多.一般有8个左右吧.
控制箱那就是机器跟前的箱子,里面一般有一两个空开,20-60A左右,必带漏保,箱子也小.
回复
lht0629
2016年03月10日 17:02:43
11楼
muyuyao 发表于 2016-3-8 22:47 临电总箱中不可以缺少漏保的!!!请参阅GB50194-2014 !!!临电?他并没说到临电,你是想说总箱开关也有带漏保这句话是吧