公建餐饮商铺如何预留厨房风井?
baxinda23
baxinda23 Lv.5
2016年02月21日 11:19:05
来自于中央空调
只看楼主

碰到项目,根据业态大区域划分了几个餐饮商铺,大大小小,好几层,建筑连厨房位置面积都没有给出。现要我们暖通预留风井,我的做法如下,不知道有没有问题?1、根据餐厨比2:1~3:2计算厨房面积,厨房净高按3m。2、根据厨房面积,按40~60次换气次数计算总排风量,其中65%为排油烟量,35%为全面排风量,补风为总排风量的80%。根据排油烟风速10m/s、排风和补风6m/s计算风管截面积。3、预留两个风井,排油烟和排风共用一个风井,里面设不锈钢排油烟风和铁皮排风管,一个土建补风井。

碰到项目,根据业态大区域划分了几个餐饮商铺,大大小小,好几层,建筑连厨房位置面积都没有给出。现要我们暖通预留风井,我的做法如下,不知道有没有问题?
1、根据餐厨比2:1~3:2计算厨房面积,厨房净高按3m。
2、根据厨房面积,按40~60次换气次数计算总排风量,其中65%为排油烟量,35%为全面排风量,补风为总排风量的80%。根据排油烟风速10m/s、排风和补风6m/s计算风管截面积。
3、预留两个风井,排油烟和排风共用一个风井,里面设不锈钢排油烟风和铁皮排风管,一个土建补风井。

我想问:
1、厨房总排风量在没有工艺条件的情况下按40~60换气次数算,是否按整个厨房的总面积考虑计算,那样风量很大?09计算措施注明只是有炉灶房间,但那样有炉灶房间又有多大,有没有面积比例?
2、请问厨房的全面排风管和补风管的风速要求多少?
3、排油烟风井一般是单独设还是可以和排风一起共用一个管井呢?
4、另外餐厅的排风,能否不设排风机,直接作为厨房补风排走呢?
5、餐厅的排风能否和厨房的全面排风合用风井道?还有厨房补风和餐厅新风能否合用风井道.
免费打赏
花生cr
2016年03月23日 23:03:42
2楼

不错的资料
回复
licaibian
2016年03月24日 09:33:52
3楼
我的一些经验,可以讨论一下
(1)厨房的面积确实应该指设有炉灶的房间,但是建筑无法提供具体房间布局的情况下只能按照整个厨房的面积取。这样虽然大一些,但是比较保险。实际安装的油烟机的风量可能要比设计风量大,所以应该留一些余量
(2)全面排风管和补风管的风速6~8
(3)油烟井与排风井一般分别独立设置
(4)餐厅的排风要是要设置的。虽然厨房可以通过与餐厅的门补风,但是这一部分风量并不能替代排风机,气流组织也不好
(5)餐厅排风与厨房全面排风也不能合用风道,应分别独立设置。对于厨房和餐厅的补风,这个是可以合用风道的。
回复
lhb花生
2016年03月24日 21:44:06
4楼

谢谢楼主的资料
回复
花生cr
2016年03月29日 21:57:34
5楼


谢谢,涨知识了。
回复
baxinda23
2016年04月18日 16:30:35
6楼
licaibian 发表于 2016-3-24 09:33 我的一些经验,可以讨论一下(1)厨房的面积确实应该指设有炉灶的房间,但是建筑无法提供具体房间布局的情 …感谢你的回答,谢谢!