10KVA箱式变压器合闸引起断路器跳闸,急!
co1456018180091
2016年02月21日 09:54:26
来自于变压器
只看楼主

我项目上一台10KVA变压器,春节前使用正常,2月14日上班后,市网断路器(看门狗)跳闸。技术人员各种检查,再次合闸断路器,负载40KW运行3小时再次看门狗跳闸。变压器厂人员更换变压器后,合闸使用,同样的时间,同样的负荷,再次跳闸。20日晚上空载变压器,正常运行至今早,带负荷(50塔吊)使用10分钟,又跳闸。 对线路和变压器的各种实验都达到要求标准。 请求大神帮助!!!

henananyanggutao
2016年02月23日 09:43:06
12楼
变压器选小了,10KVA高压0.577A,低压侧14个电流,你家40KW约80个电流,过载了5倍多。这是常规估算,考虑负荷率等因素,选50KVA变压器较合适
回复
henananyanggutao
2016年02月23日 09:44:11
13楼
如果新增符合可以选打一个等级的
回复
henananyanggutao
2016年02月23日 09:44:32
14楼
如果新增符合可以选大一个等级的
回复
昌国医院
2016年03月03日 09:49:17
15楼
学习了,等着各位的解答啊!!!!!!
回复
co1456795039780
2016年03月04日 11:26:08
16楼
什么东东,请复核变压器容量到底是多少。
回复
zsphn6666
2016年03月09日 10:29:00
17楼
保护定值设置是否不合适。
回复
hujun77927
2016年03月26日 10:50:54
18楼
应该要烧啊:o
回复
shadow8088
2016年04月20日 14:55:26
19楼
。。。这么小的变压器带那么大的负载,当然扛不住
回复
csijs
2016年04月20日 16:46:54
20楼
变压器没有烧掉算你幸运
回复
zsphn6666
2016年04月22日 10:09:03
21楼
是不是100KVA的变压器?
回复

相关推荐

APP内打开