我项目上一台10KVA变压器,春节前使用正常,2月14日上班后,市网断路器(看门狗)跳闸。技术人员各种检查,再次合闸断路器,负载40KW运行3小时再次看门狗跳闸。变压器厂人员更换变压器后,合闸使用,同样的时间,同样的负荷,再次跳闸。20日晚上空载变压器,正常运行至今早,带负荷(50塔吊)使用10分钟,又跳闸。 对线路和变压器的各种实验都达到要求标准。 请求大神帮助!!!
求大神帮助啊,在线等着的。。。。。。。:Q
回复
3楼
大神大神你在哪!~~~~
回复
4楼
哎,有点等不起了 !~~~~
回复
5楼
正好路过,看看学习一下
回复
6楼
放水发电 发表于 2016-2-21 10:59 正好路过,看看学习一下不要单独来学习啊,要带着意见,建议,技术,要求,整改什么的一起来啊。。。。。
回复
7楼
10KVA变压器远小于负载40KW不跳不烧那就不正常。
回复
8楼
10KVA变压器远小于负载40KW不跳不烧那就不正常。 这句话是对的么?求解
回复
9楼
相当于变压器过载3到4倍,一般变压器过载短时不超过1.5倍额定电流,可实际超过3倍以上。
回复
10楼
变压器容量不够需增容。选用50kVA.
回复
11楼
首先,检查变压器容量是否是50KVA以上?然后检查断路器的整定跳闸电流是否是额定电流的1.5倍?断路器的额定电流是否是100A的?