地源热泵6口井坏了2口,制热老报警,求大侠支招。
co1455932223950
2016年02月20日 17:41:28
来自于热泵工程
只看楼主

基本情况:亲戚家一地上3层别墅280m2,地源热泵系统,供热和冷,热水为另外单独配置。外机为哈思GSWW36/40,室内侧为风盘加地盘管,地源侧为6口井,螺旋盘管,井深20,管长不详。使用8年,去年春季2口井漏水,导致主机坏了,关闭2口漏水井阀门,哈思售后来看后,主机没有办法维修,花2万更换了GSWW24/26主机,匹配剩下的4口井,接下来问题就不断来了。1)夏季制冷,开启的房屋不多,客厅地面为大理石,大理石上到处都是小水珠。(是否是地盘管制冷导致地面冷凝的原因?)

基本情况:
亲戚家一地上3层别墅280m2,地源热泵系统,供热和冷,热水为另外单独配置。
冬季制热,最开始一用就停机,哈思售后来看,说是24/26款的控制器蒸发温度5度就停机,让厂家把原来36/40的控制器发过来装上了,说这个蒸发温度0度才停机。果然能用。

后面问题就来了,开启温度只能到17-18度,再高就不行了。
西门子控制器
AL04故障每天2-3次,低外部供应水温保护,这个机器可以自动复位,但室内温度已降低太多。
AL20也时有发生,低蒸发器温度保护,这个需要手动复位。

15年整个冬季就在这样自动复位,手动复位熬过来的。

求助:
1)漏水的2口井还有没有办法修复,要不室外换热远远不够了,夏天制冷室内一半都不能同时开了。
2)冬季制热的这个报警停机问题有没有什么好办法能够解决。起码维持个18度不要老报警。
3)有没有办法补充热源,让温度上到20-22度,亲戚比较怕冷。

求各位大侠出招,多谢了!


免费打赏
co1451282826297
2016年02月24日 17:12:03
12楼
谢谢楼主分享........
回复
源远流长2001
2016年02月24日 17:16:51
13楼
感谢楼主的分享,谢谢。。。。。
回复
co1453609113841
2016年02月24日 21:34:19
14楼

感谢楼主的分享,谢谢。。。别墅暖通是个问题!
回复
建筑精灵
2016年02月25日 04:55:21
15楼
在做一个类似的项目,学习到了很多。
回复
w564718894_yh
2016年02月25日 08:09:22
16楼
谢谢楼主,学习了。
回复
勇者无疆
2016年02月25日 08:15:43
17楼
co936201979 发表于 2016-2-21 09:55 既然是别墅区域,何必使用地缘热泵呀,麻烦事很多的,又不是集中供热(冷),像这样的别墅冷暖,采用风冷热 …有钱人就是任性
回复
葡萄成熟时joe6
2016年02月25日 08:25:27
18楼
谢谢楼主分享
回复
xingye8860
2016年02月25日 08:36:16
19楼
新手学习,各位大侠好人!
回复
xingye8860
2016年02月25日 08:37:27
20楼
新手学习,各位大侠好人!
回复
co1451282826297
2016年02月25日 08:41:03
21楼
很赞同观点,确实需要时间!
回复

相关推荐

APP内打开