基本情况:
亲戚家一地上3层别墅280m2,地源热泵系统,供热和冷,热水为另外单独配置。
外机为哈思GSWW36/40,室内侧为风盘加地盘管,地源侧为6口井,螺旋盘管,井深20,管长不详。
使用8年,去年春季2口井漏水,导致主机坏了,关闭2口漏水井阀门,哈思售后来看后,主机没有办法维修,花2万更换了GSWW24/26主机,匹配剩下的4口井,接下来问题就不断来了。
1)夏季制冷,开启的房屋不多,客厅地面为大理石,大理石上到处都是小水珠。(是否是地盘管制冷导致地面冷凝的原因?)
2)重头来了:
冬季制热,最开始一用就停机,哈思售后来看,说是24/26款的控制器蒸发温度5度就停机,让厂家把原来36/40的控制器发过来装上了,说这个蒸发温度0度才停机。果然能用。
后面问题就来了,开启温度只能到17-18度,再高就不行了。
西门子控制器
AL04故障每天2-3次,低外部供应水温保护,这个机器可以自动复位,但室内温度已降低太多。
AL20也时有发生,低蒸发器温度保护,这个需要手动复位。
15年整个冬季就在这样自动复位,手动复位熬过来的。
求助:
1)漏水的2口井还有没有办法修复,要不室外换热远远不够了,夏天制冷室内一半都不能同时开了。
2)冬季制热的这个报警停机问题有没有什么好办法能够解决。起码维持个18度不要老报警。
3)有没有办法补充热源,让温度上到20-22度,亲戚比较怕冷。
求各位大侠出招,多谢了!
2楼
“1.夏季制冷,开启的房屋不多,客厅地面为大理石,大理石上到处都是小水珠。(是否是地盘管制冷导致地面冷凝的原因?)”
是的,地盘管应该夏季是不通水的,你这应该是对应的阀门忘记关闭了;
“2.地上3层别墅280m2,地源热泵系统,供热和冷,热水为另外单独配置。外机为哈思GSWW36/40,室内侧为风盘加地盘管,地源侧为6口井,螺旋盘管,井深20,管长不详。使用8年。”
额定制冷量:36KW额定制热量:40.5KW。这项目在哪儿啊?工况很不错。看上去地下换热器6口20m的螺旋盘管应该也是太少了,居然能成功使用8年,这地下热传导感觉就算很厉害了,地埋管的性能发挥的及其充分。
“1)漏水的2口井还有没有办法修复,要不室外换热远远不够了,夏天制冷室内一半都不能同时开了。”
这应该是很难修复的,要看怎么个漏法了,如果就是埋管的部分漏了,印象中无法更换,只能重新打井,或者增加辅助热源。
“2)冬季制热的这个报警停机问题有没有什么好办法能够解决。起码维持个18度不要老报警。”
这主机和地下的源是供热的根本,地源不够,18度就基本不行了。但也许可以考虑找其他的控制器,地下做到-5度一类的,加防冻液供热,也许还能坚持,但对一般用户来说有些复杂,有冻裂风险,系统能效也会降低。
“3)有没有办法补充热源,让温度上到20-22度,亲戚比较怕冷。”
一些不常用的房间可以水路关闭,用电暖气替代,这样地源热泵部分需要的供热量就下降了。
回复
3楼
suncher01 发表于 2016-2-20 22:01 “1.夏季制冷,开启的房屋不多,客厅地面为大理石,大理石上到处都是小水珠。(是否是地盘管制冷导致地面冷 …先感谢支招!“1.夏季制冷,开启的房屋不多,客厅地面为大理石,大理石上到处都是小水珠。(是否是地盘管制冷导致地面冷凝的原因?)”是的,地盘管应该夏季是不通水的,你这应该是对应的阀门忘记关闭了;我也是这么认为的,这个夏天关闭阀门看看,但是当初做系统的商家(地源热泵业务已经倒闭了,所以找不到人)盘管好像算了制冷量,不知道仅开风盘够不够,只能这个夏天再看了。“2.地上3层别墅280m2,地源热泵系统,供热和冷,热水为另外单独配置。外机为哈思GSWW36/40,室内侧为风盘加地盘管,地源侧为6口井,螺旋盘管,井深20,管长不详。使用8年。”额定制冷量:36KW额定制热量:40.5KW。这项目在哪儿啊?工况很不错。看上去地下换热器6口20m的螺旋盘管应该也是太少了,居然能成功使用8年,这地下热传导感觉就算很厉害了,地埋管的性能发挥的及其充分。项目在武汉后湖梦湖香郡,最初外机按制冷量配比70%,也出过一些问题,售后来修修就解决了,但估计没有全开过,所以没有出现室外换热不够的情况。现在只知道是20m深左右的螺旋盘管,具体管长就不清楚了。“1)漏水的2口井还有没有办法修复,要不室外换热远远不够了,夏天制冷室内一半都不能同时开了。”这应该是很难修复的,要看怎么个漏法了,如果就是埋管的部分漏了,印象中无法更换,只能重新打井,或者增加辅助热源。埋管漏了,业主突然水费暴涨发现的,关闭了对应的阀门。重新打井应该没有空间了,院子里6口井+间距沾满了,有5口已经回填,漏的2口井也只有1口能确定位置,另外一口不记得是哪口井了。增加辅助热源的话低温空气源热泵是否可行?燃气壁挂炉的话小区只有液化气,后期使用成本也高,还不管制冷。或者有其他更好的选择?“2)冬季制热的这个报警停机问题有没有什么好办法能够解决。起码维持个18度不要老报警。”这主机和地下的源是供热的根本,地源不够,18度就基本不行了。但也许可以考虑找其他的控制器,地下做到-5度一类的,加防冻液供热,也许还能坚持,但对一般用户来说有些复杂,有冻裂风险,系统能效也会降低。考虑找哈思售后来加下防冻液试试吧。另外有个问题不明白,哈思GSWW24/26铭牌上标着:制冷工况:室内侧回水12度,出水7度 室外侧回水25度,出水30度制热工况:室内侧侧出水40度,室外侧回水0度,(没有制冷工况标注的清楚)另外我在网上查的GSWW9/10,GSWW12/13,GSWW15/16,GSWW18/20系列 进回水温度如下:(1)机组制热量基于室内侧进出水温度40/45℃,室外侧进出水温度10/6℃ (2)机组制热量基于室内侧进出水温度40/45℃,室外侧进出水温度0/-4℃ (3)机组制冷量基于室内侧进出水温度12/7℃,室外侧进出水温度25/30℃ 猜测GSWW24/26地源侧应该也是-4到0度取热,为什么控制器却是个5度保护?换个0度保护也不对呀。而0到-4度取热,最开始就应该已经要加防冻液,但业主说商家没有加。如果是6到10度取热,铭牌上为什么只标哥室外侧回水0度?回水温度过低和蒸发器低温保护是一个概念吗,还是我的理解有问题?“3)有没有办法补充热源,让温度上到20-22度,亲戚比较怕冷。”一些不常用的房间可以水路关闭,用电暖气替代,这样地源热泵部分需要的供热量就下降了。这个回头可以跟业主说下,但不知道当初做系统的商家有没有做分房控制,供热也是风盘和地盘管一起供。
回复
4楼
既然是别墅区域,何必使用地缘热泵呀,麻烦事很多的,又不是集中供热(冷),像这样的别墅冷暖,采用风冷热泵最合适,故障率低,像你说的这样的情况,夏季供冷,地面有冷凝水,这是很明显的水温过低,造成地面积水,还有,温控器温度调不起来温度,可以更换一个合适温控器,仅供参卡
回复
5楼
co936201979 发表于 2016-2-21 09:55 既然是别墅区域,何必使用地缘热泵呀,麻烦事很多的,又不是集中供热(冷),像这样的别墅冷暖,采用风冷热 …亲戚也是当初稀里糊涂就装了,去年刚更换了1个GSWW24/26外机花了2万多,现在重新换风冷热泵会觉得可惜,以后实在不行只能这样。现在主要想看看有没有什么办法能凑合用,冬天能维持18度就行。你说的温控器是指的地源热泵外机上的面板控制器吗?现在就是就是这个原因,西门子的控制器(GSWW36/40)到0度就报警AL04跳机,室内温度降得特别厉害才复位,有时候还需要手动复位AL20
回复
6楼
nengge2005 发表于 2016-2-21 09:34 先感谢支招!“1.夏季制冷,开启的房屋不多,客厅地面为大理石,大理石上到处都是小水珠。(是否是地盘 …首先,别墅的确不一定需要用地源热泵,但选用地源热泵本身不会是错误的选择。相对武汉地区,地源热泵也是比较合适的,同时,风冷热泵也是合适的。如果讨论分室控制,风冷热泵和地源热泵都是属于小型中央空调,所以这方面差别不大。风冷热泵没有地下换热器部分,所以系统很定会更简单一些,但风冷热泵有吹风的噪音问题和能效问题,所以各有优劣吧,尤其地源热泵一般还可以供生活热水。或者选分体空调,如果不考虑外观、噪音,在开启率很低的情况下也是可以考虑的。增加辅助空气源热泵?这是打算并联主机还是单独两套系统?听上去系统改造的比较复杂,不好弄。关于室外设计温度的-4度和控制器的5度没什么冲突的,只是不匹配,这是两个独立的设备,各自有各自的标准工况。-4-0度取热就是这个主机的额定工况而已,也就是对应样本的相关参数的工况。如果希望系统运行在-4,控制器肯定要找个对应的。我觉得回水温度过低和蒸发器低温保护差不多是一个概念;分房控制一般都会做,毕竟是别墅,有不同时开启的问题。不太可能没做,分房控制就是对应风盘上有个电动阀,屋里有个温控器,也并不是很复杂。
回复
7楼
重新打井2个井吧 接着用地源 不打井就用空气源
回复
8楼
1、垂直地埋管单位井深换热量,如果按照30w-40w估算的话,单口井的实际埋管长度差不多150m-200m,但因为是螺旋盘管,其埋管深度可能确实只有20m左右;
2、个人感觉,如果发生渗漏的现象,理论上应该不会是地埋管的垂直埋地部分(此部分也没接头),建议是不是检查下分集水器及相应支管,这些有接头连接而且埋地深度较浅的地方。
回复
9楼
谢谢楼主分享
回复
10楼
新手学习,各位大侠好人!
回复
11楼
建议楼主安装低温空气源热泵。
回复