关于这两个公式IB<=In<=Iz,I2<=1.45Iz,前面已经有人发过贴子了,也有人发了几篇关于这个问题讨论的论文, 我有个问题,在电机过载保护时,一般我们会选不带过载保护,只带短路保护的断路器即只有电磁脱扣器,那么同时选用热继电器进行过载保护,那么公式中的I2是不是应该看做是热继电器的动作值,如正泰NR2 在整定值的1.2倍时2小时内肯定动作。那么I2是不是应该为热继整定值的1.2倍???而跟断路器整定值没有关系了???
关于这两个公式IB<=In<=Iz,I2<=1.45Iz,前面已经有人发过贴子了,也有人发了几篇关于这个问题讨论的论文,
我有个问题,在电机过载保护时,一般我们会选不带过载保护,只带短路保护的断路器即只有电磁脱扣器,那么同时选用热继电器进行过载保护,那么公式中的I2是不是应该看做是热继电器的动作值,如正泰NR2 在整定值的1.2倍时2小时内肯定动作。那么I2是不是应该为热继整定值的1.2倍???而跟断路器整定值没有关系了???
2楼
对三相异步电动机的过载保护,规程有规定,热继电器的整定值为电动机额定电流的0.95~1.05倍。
上面公式只适用于配电上,不是直接对电机的保护。
回复
3楼
ccc___ 发表于 2016-2-20 09:03 对三相异步电动机的过载保护,规程有规定,热继电器的整定值为电动机额定电流的0.95~1.05倍。上面公式只 …再请教一下 选择电机的动力电缆时 电缆载流量有什么要求?需要大于断路器额定电流还是热继电器的整定值??断路器 接触器 热继电器 电缆的配合关系是怎么选的??
回复
4楼
按电机额定电流选择载流量,同时校对电机端电压(正常运行时)不低于额定电压的95%(按线电压380V计算)。
回复
5楼
ccc___ 发表于 2016-2-22 11:59 按电机额定电流选择载流量,同时校对电机端电压(正常运行时)不低于额定电压的95%(按线电压380V计算)。高手,根据电机额定电流选好了电缆,然后电动机回路的断路器(只带短路保护)额定电流选多大的?接触器选多大的 有什么要求吗??断路器额定电流需要大于电缆载流量吗?我看好多设计院的图纸选的各种各样没有完全一样的,依据是什么
回复
6楼
路过,学习了,谢谢
回复