规范中风荷载基本风压取值的矛盾规定?
blessing
blessing Lv.11
2016年02月19日 15:15:46
只看楼主

荷载规范规定:3.1.2 条第2款 对可变荷载应根据设计要求采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值;3.1.3 确定可变荷载代表值时应采用50年设计基准期;3.2.5第2款中对可变荷载考虑设计使用年限的调整系数,要求对雪荷载和风荷载,应取重现期为设计使用年限。按照上述要求,那么设计年限100年的风荷载基本风压重现期取为100年。而8.1.2 中要求基本风压应采用按本规范规定的方法确定的50年重现期的风压,但不得小于0.3kN/m

荷载规范规定:
3.1.2 条第2款 对可变荷载应根据设计要求采用标准值、组合值、频遇值或准永久值作为代表值;
3.1.3 确定可变荷载代表值时应采用50年设计基准期;
3.2.5第2款中对可变荷载考虑设计使用年限的调整系数,要求对雪荷载和风荷载,应取重现期为设计使用年限。
按照上述要求,那么设计年限100年的风荷载基本风压重现期取为100年。

而8.1.2 中要求基本风压应采用按本规范规定的方法确定的50年重现期的风压,但不得小于0.3kN/m
2
按照该条文,设计年限100年的风荷载基本风压要取50年对应值。

两规定是不是有明显冲突,如何理解和应用?
niwenjie1992
2016年02月19日 16:23:27
2楼
小手一挥,金币拿走!!!
回复
结构koala
2016年02月19日 16:44:54
3楼
设计年限100年的风荷载基本风压重现期取为100年
回复
北京院小李飞刀
2016年02月19日 16:57:39
4楼
民用建筑规范的设计基准期本来就是50年的。
规范的标准就是50年的,其他的要在这个标准上调整,所有规范都是这个思路。

其他刀哥论专业讨论系列如下:
【刀哥论项目22】跃层柱设计注意事项
http://bbs.co188.com/thread-9214302-1-1.html
【刀哥论项目23】一个带加强层的复杂超高层结构的设计,采用了PKPM,ETABS,ABQUS
http://bbs.co188.com/thread-9214401-1-1.html
【刀哥论项目24】体育建筑_体育场结构设计分析
http://bbs.co188.com/thread-9214888-1-1.html
回复
blessing
2016年02月22日 09:24:38
5楼
小_李_飞_刀 发表于 2016-2-19 16:57 民用建筑规范的设计基准期本来就是50年的。规范的标准就是50年的,其他的要在这个标准上调整,所有规范都 …按照您的理解,设计年限100年的风压应按照100年重现期取定吧?另外还有个问题,设计年限100年且对风荷载敏感的建筑,是不是主体结构基本风压应按100年取值且应放大1.1倍,而围护结构也应按100年取值但不放大1.1倍?请指导下,谢谢。
回复

相关推荐

APP内打开