十一层住宅,无机械排烟等消防联动设备,做火灾报警吗?
蛋腚
蛋腚 Lv.12
2016年02月19日 12:23:09
来自于防雷减灾
只看楼主

十一层住宅,无机械排烟等消防联动设备,做火灾报警吗?按新火规,小于54米的高层住宅的公共部位“宜”设火灾报警,你们做吗?

十一层住宅,无机械排烟等消防联动设备,做火灾报警吗?按新火规,小于54米的高层住宅的公共部位“宜”设 火灾报警,你们做吗?
ficesky
2016年02月19日 14:47:00
2楼
要做的,不然电梯,应急照明,非消防电源切除及消火栓联动你怎么办!!!
回复
印度
2016年07月25日 15:12:59
3楼
民用建筑电气设计规范JGJT16-2008.pdf

13.1.3 下列民用建筑应设置火灾自动报警与联动控制系统。
1 高层建筑
1)十层及十层以上的高级住宅。
2)建筑高度超过24m 的其他民用建筑,以及与其相连高度不超过24m 的裙房。
3)建筑高度超过250m 的民用建筑的火灾自动报警与联动控制的设计,应提交消防主
管部门组织专题研究论证。

回复
zhy8340
2017年09月27日 15:49:23
4楼
按照消防规范,火灾报警系统是需要做的
回复
行善真
2019年11月15日 13:49:06
5楼

火灾报警必须做的,没有通风和水泵,火灾报警也的要做。

回复
gstsxiaosong
2019年11月20日 10:29:42
6楼

11层属于高层建筑,公共部位还是做

回复
gstsxiaosong
2019年12月31日 14:04:06
7楼

11层属于二类高层住宅建筑,公共部位还是做

回复