十一层住宅,无机械排烟等消防联动设备,做火灾报警吗?按新火规,小于54米的高层住宅的公共部位“宜”设火灾报警,你们做吗?
十一层住宅,无机械排烟等消防联动设备,做火灾报警吗?按新火规,小于54米的高层住宅的公共部位“宜”设
火灾报警,你们做吗?
2楼
要做的,不然电梯,应急照明,非消防电源切除及消火栓联动你怎么办!!!
回复
3楼
民用建筑电气设计规范JGJT16-2008.pdf
13.1.3 下列民用建筑应设置火灾自动报警与联动控制系统。
1 高层建筑
1)十层及十层以上的高级住宅。
2)建筑高度超过24m 的其他民用建筑,以及与其相连高度不超过24m 的裙房。
3)建筑高度超过250m 的民用建筑的火灾自动报警与联动控制的设计,应提交消防主
管部门组织专题研究论证。
回复
4楼
按照消防规范,火灾报警系统是需要做的
回复
5楼
火灾报警必须做的,没有通风和水泵,火灾报警也的要做。
回复