本帖最后由 laoai008 于 2016-2-21 19:05 编辑 已知:护栏和楼板无锚固,安装在悬挑出阳台梁外20cm的楼板上。楼板一律单层双向6@15,10cm厚,阳台两角各用5条辐射筋加强。如图所示。贴了砂浆的砖块重量大约4kg,而每个陶瓷护栏重折算为5个砖头,陶瓷护栏个数为50个,护栏顶部浇筑的混凝土以等体积的砖头计算,10米护栏总重共((100/0.25*3)+50*5)*4=1480kg,那么该处楼板承载实际为1480/10=148kg/m=148KN/m《200KN/m!
已知:护栏和楼板无锚固,安装在悬挑出阳台梁外20cm的楼板上。楼板一律单层双向6@15,10cm厚,阳台两角各用5条辐射筋加强。如图所示。贴了砂浆的砖块重量大约4kg,而每个陶瓷护栏重折算为5个砖头,陶瓷护栏个数为50个,护栏顶部浇筑的混凝土以等体积的砖头计算,10米护栏总重共((100/0.25*3)+50*5)*4=1480kg,那么该处楼板承载实际为1480/10=148kg/m=148KN/m《200KN/m! 验算通过!!!
俯视图: